picasso escribió:Buenísima explicación goldete.
Al hilo, te pregunto: si no redujera la velocidad el ventilador interior, no haría la misma función??? y otra cosa, comentas de la condensación, pero creo recordar que venía directamente de la descarga del compresor...
Creo que lo comente en otro post sobre los equipos de precisión que estas unidades a diferencia de los equipos de climatización el salto térmico en el evaporador es de solo 5 o 6ºC, la mitad que una unidad de aire acondicionado. ¿Cual es la explicacion?; normalmente las temperaturas de las salas de los C.P.D se sitúan entre los 18 y 20ºC si aplicasemos un salto térmico en el evaporador con estas temperaturas tendríamos una carga de calor latente muy alta es decir cuanto mas bajamos la temperatura de impulsión mas dehucmectamos y los que queremos es bajar la temperatura no la humedad por lo que si aumentamos el caudal disminuyendo el salto térmico obtenemos una dehumectacion inferior pero sobre todo un aumento de la presión de evaporacion y un mayor rendimiento. Además los C.P.D son muy sensibles con humedades bajas ya que por debajo de valores del 35% de humedad el aire se carga de electricidad estática y se dan casos de pequeños cortocircuitos en las placas.
Buenisima explicación Goldete.
Hola Picasso, la verdad que lo que comenta tu profesor no es correcto, por lo cual tú llevas la razón.
Para deshumectar velocidad del ventilador baja y en modo frio, al hacer esto, conseguimos evaporar más bajo y recoger más agua del ambiente al estar más fria la bateria interior.
Si ponemos la velocidad del ventilador más alta y en modo frio, menos agua recogemos del ambiente y seguimos en el proceso de coger la temperatura de consigna. La evaporación es más alta, por esto recogemos menos agua del aire.
Para subir la humedad, hay que utilizar un humectador o si la humedad exterior es alta, meterla a la sala.
Saludos.