• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Roca bcvo-30

Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87884

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me estoy peleando con la susodicha maquina del titulo.
Ya he encontrado el manual en el foro,pero me gustaria tener la tabla de valores de las sondas,,o al menos,,que tipo o clase de sondas son.
Si alguien lo supiera me haria un gran favor.
Aparentemente esta todo bien y cuando le da la real gana se para,la placa electronica lleva tres sondas (outdoor,descarga,liquido) y un presostato de alta que,controlando la presion,lo he puenteado y se sigue parando.El led no marca alarma y son paradas mas o menos ciclicas (+- cada 20').No creo que tenga que ver con el desescarche,esa sonda no la lleva y no invierte la válvula 4v.Segun el manual entra por tiempo y lo controla la sonda de líquido.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87905

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jordi en los esquemas, suelen venir los datos mira en la pagina 12 yo vi 2 sondas de exterior y de liquido ,no se creo que si que no tendras problemas de interpretacion de los esquemas americanos,fuera de los esquemas suelen poner los datos de resistencias,miras los simbolos que te pone o letras que correspondan a los contactos,de las mismas, las resistencias de los conductos si estan y los valores,el consumo y buscas fuera del esquema,creo que ya lo abras hecho, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87908

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Como Joseb71, yo también sigo buscando porque se que los tenia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87909

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Gracias Joseb pero en el manual de bcvo no vienen esquemas,los que vienen hacen referencia al conexionado de resistencias auxiliares.
He mirado la pagina 12 de manuales y etc...y no estan estas roca.
¿Te refieres a otro lugar?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87919

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Jordi, si te vale el bvco202vg. dimelo
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87922

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ya lo he mirado en la pagina de jhonson controls,son diferentes y no dice nada de las sondas.Si tienes ese dato lo podría verificar in situ mañana,quizas las sondas sean del mismo tipo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87925

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jordi, he estado mirando en la pagina de roca pero no vienen los valores de sonda, llamate al sat y que te los manden.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87926

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No encuentro la tabla de las sondas, si explica las funciones que hacen.

Te lo cuelgo, pesa mucho y no me entra, espera que te lo parto y luego lo unes

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 1 mes por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87928

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
pabloclimatic escribió:
Hola Jordi, he estado mirando en la pagina de roca pero no vienen los valores de sonda, llamate al sat y que te los manden.

Un Saludo

Me parece que es mas dificil eso que probar todas las sondas del mercado,,,jajajjajaja.He encontrado mejor informacion aqui en el foro y mas rapido,siempre por mail y 2-3 dias vista.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87929

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
multimarcas escribió:
No encuentro la tabla de las sondas, si explica las funciones que hacen.

Te lo cuelgo, pesa mucho y no me entra, espera que te lo parto y luego lo unes

Gracias Multimarcas,no te molestes tanto,ese manual ya lo he leido,tengo acceso,,y se refiere al comportamiento de las sondas para el desescarche.
A mi me está fallando en frio,me esta parando la maquina pero sin alarma,como si fuera natural,,o sonda o placa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87930

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ostras tio,como te lo has "currao",,jajjaja.
Tambien me interesa esto,me dice que necesito todas las partes para abrirlo,¿¿lo meto en una carpeta y lo abro todo junto?? ¿¿como lo has partido?? Ya se que es tema para otro post pero explicame un poquitín...
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 1 mes #87931

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Soy un pesado, jeje

Aqui salen tablas
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information