• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Roca bcvo-30

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87934

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Eres un crack Multi,no se si me valdrán porque mi maquina es bastante mas vieja pero supongo que seran del mismo tipo,,me lo imprimo y lo comprobaré.Si coinciden los valores en alguna debo suponer que serán válidos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87936

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
jordienex escribió:
Ostras tio,como te lo has "currao",,jajjaja.
Tambien me interesa esto,me dice que necesito todas las partes para abrirlo,¿¿lo meto en una carpeta y lo abro todo junto?? ¿¿como lo has partido?? Ya se que es tema para otro post pero explicame un poquitín...

Hay varios programas para partir un archivo, el hacha etc. Pero no los encuentro, ademas deberias tener tambien el program instalado para unirlo.

Entonces lo que hago, con el mismo compresor, en el apartado partir volumen, elijo el volumen le pongo x kilobites y le doy a aceptar.

Ojo, cuando partas un archivo hazlo siempre dentro de una carpeta no lo hagas en el escritorio, que se te puede liar una buena, hasta llegar a perder el escritorio.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87939

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
A ver si me dejo caer un dia por Bétulo,,jajjaja,,allí hay cervezas frescas ¿¿noo??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87943

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No habia vist la respuesta.

Cuando quieras, me avisas con tiempo, y aviso al bar para que llene las neveras, no seria la primera vez que se ha tenido que cambiar de bar porque se le han acabado las birras.

,.-7 ,.-7
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87949

  • instaltoni
  • Avatar de instaltoni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
buenas esa maquina puede llevar 2 tipos de sondas las primeras salieron con sondas PTC que las sondas se diferencian por el faston del terminal que es blanco, luego cambiaron a NTC con el respectivo cambio de placa electronica para poder hacer el cambio de sondas se le incorporo un pin para poner NTC o PTC, las sondas NTC llevan el capuchon o faston negro, mirate la sonda exterior trata de puentearla que solian fallar vastante se salian de rango y daban problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87950

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ok,lo tendré en cuenta.Me voy p'allá.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87967

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Resultados.
La maquina ya funciona.Todo correcto,como era de esperar,ya lo era.

Gracias a Multimarcas por sus tablas que me han dado seguridad en el diagnostico.

Tres máquinas,dos muy similares (bcvo 30/bcvo 15) y otra pequeña que no viene al caso.

PERDON POR GRITAR PERO,,,LLEVAN 15 AÑOS TRABAJANDO CON LOS TERMOSTATOS INTERCAMBIADOS.

El funcionamiento cíclico y sin averías venía determinada por la que funcionaba bien,ya que lo ordenaba su termostato.La averiada simplemente le faltaba gas (con la consiguiente problematica de fuga,pero ya es otro tema),lo unico es que no funcionaba cuando yo queria,sino cuando se lo permitia la que estaba bien.Mientras funcionaban las dos juntas no habian muchos problemas,,mas o menos iban bien,,,,pero ahora,,en entretiempo,hacian tonterias,,COMO TODOS ESTOS ÚLTIMOS 15 AÑOS !!!!!!

Es curioso,cuando llegas todo iba bien,,has de hacer de investigador y cuando vas descubriendo cosas,,la gente (usuarios) van asintiendo,,!! si si,,que razon tienes !!!!

Señores,,,hemos solucionado 15 años de averia,,,jajajjjajjajaja,,,me encanta mi trabajo.

Estoy preparando la factura,,¿como creeis que debo hacerla??? Jajajjaja.

Llevo dos dias con el tema y me voy a pegar una cena de ""CAL DEU"",,solo falta que gane el Barça,,perdon por mezclar los temas,,,estoy contento.

Saludos a todos los que os habeis interesado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 4 semanas por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87968

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Estas averias son las que me molan, que tengas que pensar, y comerte el coco. jjjjjj.

Gracias por dar la solución
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87969

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
multimarcas escribió:
Estas averias son las que me molan, que tengas que pensar, y comerte el coco. jjjjjj.

Gracias por dar la solución

Eres "culpable" de la solucion,Multi.Me diste la noche,no tenia porqué ser necesaria tanta preocupación,,tenía que ser más fácil.Al fin y al cabo la máquina funcionaba,,cuando quería pero funcionaba,,no habia errores,,si lo piensas ahora no es tan dificil,,la maquina obedecía bien,,,a un control que no era el suyo,,,,jajajjajaja,,,que tonta,,,jajjaja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 12 años 4 semanas #87976

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Tampoco es preocupacion, solo es como dice el dicho, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana, siempre que puedas claro.

Por otro lado me gustan las averias naci averiado, jjjjjj.
Sean de luz, agua, gas, frio da igual, Hay quien le gusta mas instalar otros hacer mantenimientos y otros reparaciones.Pues a mi me gusta la calle, es lo que he hecho siempre. Y me gustan los retos porque luego vienen las satisfaciones.

Felicitaciones a los cules.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Roca bcvo-30 hace 11 años 3 semanas #109291

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information