• Página:
  • 1

TEMA: mitsubishi electric MSZ-GC25VA E1 / MUZ-GC25VA

mitsubishi electric MSZ-GC25VA E1 / MUZ-GC25VA hace 12 años 3 semanas #88006

  • pachbe
  • Avatar de pachbe
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 32
  • Karma: 1
hola a todos, tengo una averia en un mitsubidhi electric modelo unidad interioe MSZ.GC25VA, unidad exterior MUZ-GC25VA.
El tema es el siguiente, el cliente me llama para decirme que le salta el automatico, cuando llego a la reparacion compruebo la maquina y el funcionamiemto es correctoy no salta el automatico.
Semanas mas tarde el cliente me vuelve a llamar y me dice lo mismo, cuando llego a la reparacion compruebo que la unidad interior esta vez me marca un codigo de error, led parpadea continuamente.
Me pongo en contacto con mitsubishi y me dice que el codigo de la averia es fallo de interconexion, compruebo tension de salida entre s2 y s3 y cero, por lo que me dice el servicio tecnico que es la placa exterior.
Hasta hay todo bien, pero mi duda es la siguiente, ya que en una averia anterior de una misma unidad me sucedio esto, lo que me sucedio fue que al cambiar la placa exterior luego me dio codigo de error compresor mal funcionamiento y me tube que comer la placa.
Mi conclusion es que esta vez como la anterioor , el mal funcionamiento del compresor me ha jodido la placa, pero mientyras se estropeaba saltaba el automatico y al final me ha jodido la placa y si la sustituyo me va a pasar como la vez anterior que el problema es del compresor.
¿alguien me puede guiar como testear un compresor inverter para saber si se ha ido?
Un saludo a todos, sois unos craks
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsubishi electric MSZ-GC25VA E1 / MUZ-GC25VA hace 12 años 3 semanas #88007

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

La forma de comprobar el compresor inverter es la misma que para comprobar un motor trifásico.
Desconecta la alimentación general, desconecta a continuación los cables que alimentan el compresor en su placa de bornes.
Una vez realizado esto, primero mira con un megger que no este derivada ninguna de las patillas a tierra.
Después con un polímetro puesto en ohmios mide la resistencia entre patillas, deberá dar la misma resistencia entre ellas por cada grupo de bobinados.

Que tengas suerte
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsubishi electric MSZ-GC25VA E1 / MUZ-GC25VA hace 12 años 3 semanas #88049

  • pachbe
  • Avatar de pachbe
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 32
  • Karma: 1
muchas gracias por la aclaracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mitsubishi electric MSZ-GC25VA E1 / MUZ-GC25VA hace 11 años 3 semanas #109293

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information