• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: distinguir obstrucción de falta de refrigerante

distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90613

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, quería preguntaros cómo distinguiríais falta de gas a una obstrucción en un split.
Me explico;
Si el split solo tiene una toma de servicio, en modo frío mediremos la presión de baja. En ambos casos la presión estará baja, pero...cómo diferenciamos un caso del otro? Quizá con manómetro de alta podríamos ver más fácil el resultado.
¿Los consumos cómo se comportarían en ambos casos?

Al parar el equipo se observa en el manómetro como la aguja se clava a la temperatura correspondiente según el gas, a la temperatura que hay en el exterior...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90614

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Normalmente:
-Falta de gas.- al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo sube.
-Obstruccion.- o ya está en vacio o cerca (depende si hay presostato)o al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo no sube.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90615

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hay un truco que no me falla en refrigeración para obstrucciones , pequeñas neverillas etc.. yo uso el oido, si he taponado el capilar soldando o se ha obstruido abres puertas o lo que sea donde este ubicado el evaporador y escuchas, si esta tupido no oiras el gas(líquido)expansionando.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 11 años 11 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90617

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Si tenemos un tapón en el capilar en un a/a al parar el compresor se igualan presiones del circuito por el compresor.
si al tacto tocamos el filtro y esta ambiente y vemos que la llave de liquido de baja presión está escarchada es por falta de refrigerante.(con tapón el filtro tambiem estara tº ambiente)

Si le subimos la presión (introducimos refrigerante)y vuelve a bajar asta vacio posible tapón,si obserbamos que la escarcha desapareze y la presion de baja sube y el filtro empieza a esta templaito de maravilla!!!!

Saludos,porfa si sabeis otra forma de averiguarlo decirlo

GRACIAS.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90620

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Amperios................
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90623

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
manuel molina escribió:
Si tenemos un tapón en el capilar en un a/a al parar el compresor se igualan presiones del circuito por el compresor.
si al tacto tocamos el filtro y esta ambiente y vemos que la llave de liquido de baja presión está escarchada es por falta de refrigerante.(con tapón el filtro tambiem estara tº ambiente)

Si le subimos la presión (introducimos refrigerante)y vuelve a bajar asta vacio posible tapón,si obserbamos que la escarcha desapareze y la presion de baja sube y el filtro empieza a esta templaito de maravilla!!!!

Saludos,porfa si sabeis otra forma de averiguarlo decirlo

GRACIAS.

Me lo vuelve a explicar,,porfa??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90676

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola Jordi perdona la explicación,me pongo a escribir y no me aclaro ni yo.jajaja.

El consumo en ambos casos es bajo.
Cuando hablamos de obstucción doy por entendido que es ¿tapón? o parcial.
El consumo es más bajo con tapón, que si falta refrigerante porque el compresor no mueve una sola molécula de refrigerante.
Normalmente los compresores de A/A no son alternativos,o sea que cuando paramos el circuito,se iguala las presiones más rapidamente por el compresor y es muy dificil saber si hay una obstrucción.
Si al parar el equipo se observa en el manómetro que la aguja se clava a la temperatúra exterior según el refrigerante,sabemos que dentro del circuito frigorífico existe!!, aunque sea, una gota de liquido,si no hubiese liquido y solo gas la temperatúra en el manometro seria diferente.

Si dicha instalación le introducimos refrigerante y sube la baja ya sabemos que es por falta de refrigerante.
Pero si introducimos refrigerante y la baja no sube (siendo capilar),possible tapón.

Pido perdón otra vez si no me explico correctamente.

Muchas gracias.

yo sé que no se nada.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90682

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Tambien se puede saber si falta refrigerante tocando el tubo de descarga.
Saludos.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90711

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo opino que si hay obtrucion, seria parcial,puesto que si no la presion de baja se iria a vacio. posible obtrucion de capilar por un incondensable como la humedad, puesto que el capilar se obtruye por hielo,cuando el compresor para,este derrite deja pasar flujo y se iguala presiones. Yo creo que se tendria que desconectar el equipo ,conectar un valvula de intervencion rapida en parte de alta. Poner el equipo en regimen y observar las presiones de alta, par ver si se dispara.

ES LO QUE OPINO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90713

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ostras Manuel,,me tienes alucinado.......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90715

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jordienex escribió:
Normalmente:
-Falta de gas.- al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo sube.
-Obstruccion.- o ya está en vacio o cerca (depende si hay presostato)o al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo no sube.

Jordi, no entiendo por qué no sube la presión cuando para por obstrucción...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: distinguir obstrucción de falta de refrigerante hace 11 años 11 meses #90722

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:
jordienex escribió:
Normalmente:
-Falta de gas.- al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo sube.
-Obstruccion.- o ya está en vacio o cerca (depende si hay presostato)o al poner en marcha el compresor baja la presion y al pararlo no sube.

Jordi, no entiendo por qué no sube la presión cuando para por obstrucción...

Porque no pasa gas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.846 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information