• Página:
  • 1

TEMA: r22 a 407c

r22 a 407c hace 11 años 11 meses #91287

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Mi pregunta es la siguiente,¿se podría cambiar en un split,r22 por 407c, sin cambiar aceite y recalcular capilar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22 a 407c hace 11 años 11 meses #91290

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
No es posible ya que el R407C trabaja con aceite ester no va con mineral como el R22.Deberias lavar el circuito y vaciar el compresor .
Pero te reultara mucho mas practico colocar un sustituto del R22 hay varios.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22 a 407c hace 11 años 11 meses #91324

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22 a 407c hace 11 años 11 meses #91377

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos yo lo he echo en varias máquinas y el motor sigue funcionando.Varios conocidos también lo han echo y funcionan bien.Lo he echo en splits.La primera máquina que lo hice, pues hará unos 4 años y sigue funcionando.Lo único que hago es hacer un buen vacío y cargar la máquina poco a poco hasta que sale por el evaporador unos 5 grados aproximadamente.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: r22 a 407c hace 11 años 11 meses #91378

  • danimeloux
  • Avatar de danimeloux
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
yo pienso que para no correr riesgos lo mejor es un buen vacio y meterle su sustituto que son ( 417a,427a o 422 ) y no corres riesgos. Si es verdad que si le metes 407 directamente siguen funcionando, pero nunca se sabe el tiempo que puede durar ese compresor, debido al tipo de aceite. Un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information