• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Manometros R407

Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94011

  • dinamometrico
  • Avatar de dinamometrico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola, tengo una duda con respecto a los manómetros y el refrigerante R407, ya que he visto que de unos manómetros a otros del mercado llega a ver una diferencia de hasta 1 bar con respecto a la temperatura de baja, esto es, por ejemplo los míos para una temp de 0º le corresponde 4.8 bares y los de un compañero mio para la misma temp de 0º le corresponde 3.9 bares.Se que todos los refrigerantes mezcla dependiendo del fabricante tienen pequeñas variaciones, ¿pero tanto?.
Bueno a ver si me podéis alumbrar un poco. gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94033

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12
A ver si puedo colaborar, adjunto una tabla de P-T de DuPont de donde se obtiene el siguiente dato:
0°C= 52,1 Psig (R407-C) lo que equivale a 52,1/14,5038= 3,592BAR
Espero te resulte util el dato. ,.-4 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
Última Edición: hace 11 años 9 meses por Refrigerar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94069

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El R-407c no se comporta como un puro, por lo que comienza a cambiar de estado a una temperatura y termina a otra, por eso, en las tablas de presión temperatura, para una misma presión se corresponde a dos temperaturas, la de burbuja y la de rocío, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94070

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este documento te aclarara el comportamiento de este tipo de refrigerante de mezcla no azeotrópica, como el r-422d el e-417a

www.forofrio.sevillabtt.com/files/CURSO%20REFRIGERANTE.pdf

y aquí una T/P con sus dos variantes la (I) y la (v)
www.pecomark.com/rdgr.htm
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94077

  • dinamometrico
  • Avatar de dinamometrico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Si, se lo que me decís, se que este gas tiene un deslizamiento de 6 a 8º, pero a lo que yo me refiero es a los manómetros, por ejemplo si mi manómetro me dice que para 0º tengo que llegar a 4,9 o 4,8 bares y en otro me pone que 4,0 bares para la misma temperatura, a cual le hecho cuenta, ya que lo único que me podría justificar esta "anomalía" en los manómetros es el punto en que se encuentra la válvula de servicio de carga de los equipos, osea justo después del capilar para la presión mas alta(algo que no puede ser) y la otra a la entrada del compresor donde están las válvulas de servicio. osea que lo que entiendo si me remito a las tablas es que mi manómetro esta mal cosa que tampoco me parece lógica.
No se si me he explicado bien, pero resumiendo, toda mi duda es referente a las diferencias de los manómetros con respecto al R407c.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94078

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola dinamometrico, aunque resulte un tanto incomodo yo me he encontrado en una situacion de trabajar un gas que no existia en las escalas de mis manometros.Pues lo que hice fue imprimir la relcion P/T del gas,la puse en una funda plastica y con los manometros midiendo Presion y con la tabla...Temperatura.
Es lo mas seguro si tienes manometros de distintas marcas y has comprobado que sus escalas no coinciden.
Por estas cosas es que los digitales son LO MEJOR!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94103

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Se me ocurre que uno de tus manometros marca la presion manometrica y el otro marca la presion absoluta.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94114

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Fresquiviri escribió:
El R-407c no se comporta como un puro, por lo que comienza a cambiar de estado a una temperatura y termina a otra, por eso, en las tablas de presión temperatura, para una misma presión se corresponde a dos temperaturas, la de burbuja y la de rocío, saludos.

Fresquiviri ha explicado perfectamente la cuestión, el R-407C es una mezcla zeotrópica y por tanto no dispone de punto, sino de línea de ebullición, esta propiedad origina que para una misma temperatura existan dos presiones diferentes, la de rocío (Dew Point) y la de burbuja (Bubble point). Concretamente en el R- 407C los valores para 0ºC, son de 3.6 (Dew) y 4.6 (Bubble), esto explica que en función de las características de la mezcla existan dos valores de presión diferenciados.
Este desajuste no es constante en su medida, ya que por ejemplo para 60ºC la diferencia entre presiones es de 2 k/cm2 aproximadamente.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94121

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Algunos fabricantes de manómetros, indica también, la media entre el punto de burbuja y el punto de Rocío

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94163

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Desde hace tiempo detecté este caos con las escalas presión/temperatura de los manómetros, por lo que decidí utilizar manómetros en la que la escala exterior fuera la de presión (para verlo con mas detalle) y utilizar las reglas de presión/temperatura, por lo que llevo solo un manómetro y la regla y me evito muchas dudas he ir cargado de manómetros con diferentes escalas de gases.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94182

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Yo utilizo como regla de deslizamiento una APP para smartphone, se denomina "KoolApp" y es de Danfoss.

www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Ne...source=rss&detail=ra


www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...tails/KoolAppNew.htm


La descarga es gratuita.



Bienvenidos al presente. ;) ;) ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Manometros R407 hace 11 años 9 meses #94186

  • dinamometrico
  • Avatar de dinamometrico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola de nuevo, pero todo lo me comentáis lo se, menos lo de pepe el pata, (no creo que existan dichos manómetros de baja ,.-15 ). Al final he probado con mi aire que lo tenia cargado con 4.9 bares lo he bajado a 4 bares y no va bien se me congelaba el evaporador, lo he vuelto a cargar con hasta 4,5 bares y me va mucho mejor que con 4,9 bares, por tanto creo que no me vuelvo a fiar de los manómetros en R 407c :pinch: . Gracias por vuestras respuestas, aunque no me han sacado de dudas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.338 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information