hola podeis hacer lo que querais, pero creo que si no sabe la carga que tiene, o igual no tiene nada, lo de puentear el presostato, pues como que no,
por que es conveniente que meta un poco gas, arranca la maquina y observar como se comportan las presiones, una vez que tiene presion la maquina y no se para, conviene pararla, para ver si se mantienen las presiones,puede tener fug, si no hay fuga arrancamos otra vez y terminamos la carga,
ya te comente las presiones de trabajo,esas presiones deben matenerse +-
el agua pues el interruptor de flujo te para la maquina, si no hay caudal o recirculacion de la misma.tienes que poner la bomba-s en marcha,si no no arrancara la maquina,
por la temp del agua le costara bajar,pero si funciona la maquina,el termost lo puedes subir, para comprobar que corta, y despues lo regulas como estaba.
que tiene un compresor o varios, para mi tendrias que hacer un chequeo de la maquina ,como esta de aceite, tiempo de paro o que estubo parada,
si el circuito de agua esta bien, si hay fugas, la bomba-s, instalacion electrica, etc etc estado de compresor-s no basta con llegar y meter gas,
si el intercambiador tiene fuga-s,y si el compresor no funciona, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
y si tiene incondensables,por eso no se puede puentear y meter todo el gas
pero puedes hacer lo que quieras,