• Página:
  • 1

TEMA: REGULACION DE PRESOSTATOS

REGULACION DE PRESOSTATOS hace 13 años 3 meses #52655

  • AMG
  • Avatar de AMG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Tengo una duda hacerca de la regulacion de los presostatos de rearme automatico de baja, en danfoss se que a la hora de regular escala de Baja=Arranque y parada=regulacion escala de baja-diferencial.Mi duda es si en el resto de marcas como RANCO,ALCO,JOHNSON CONTROL...ECT la regulacion se hace del mismo modo espero vuestras respuestas un saludo y gracias¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REGULACION DE PRESOSTATOS hace 13 años 3 meses #52660

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
todos los presostatos se regulan ala misma presion que nosotros allamos asignado antes solo que unos hay que darle a una tuerca y otros a otra pero la presion de consigna es la misma para todos reguladas por el manometro no te fies de la lectura que pone en el presostato tu lo puedes poner a 1kg y por el manometro te para a 2kg siempre se regula con el manometro comprobando que para y arranca a lo que nosotros queremos saludossssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REGULACION DE PRESOSTATOS hace 13 años 3 meses #52662

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Los de Ranco de baja son Cut in al igual que los Danfoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REGULACION DE PRESOSTATOS hace 11 años 8 meses #96821

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information