• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Membrana de solenoide destrozada

Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53271

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, esta mañana hemos sustituído la membrana de una solenoide que nos estaba dando follón en una enfriadora "Climavenetta".

Así la hemos encontrado:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



y por el otro lado


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Habíais visto ésto alguna vez?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53273

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si en el foro de forofrio,excepto hay en ningun sitio.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53274

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Parece un mal ensamblado en fábrica ¿no?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53283

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La máquina tiene ya sus años y hasta ahora, no habíamos tenido problemas con ella.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53285

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Por curiosidad.... en que punto del circuito estaba.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53286

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
se calentaba mucho ?..o estaba medio suelta .? es que puede vibrar un poco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53288

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues yo si que me las e encontrado en ese estado e incluso peor, en algunas ocasiones es probocado por un mal asiento de la menbrana provocado por suciedad y en otros casos se produce por el golpe de ariete al abrir la solenoide.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53306

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Me sorprende el estado,nunca me encontre algo asi.
Has encontrado suciedad en la valvula?
Antes de ella hay un Filtro?
Si se deformo por "SUCIEDAD" debe ser un elemento bastante grande!!!
Luego hay una Valvula de Expansion? Si la hay has visto su filtro?


Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53314

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan parece que alguien se paso con la temperatura al soldar cerca de ese elemento y no tubo la precaución de desmontar los elementos de la válvula, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53320

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ampollas, Quemaduras de Primer Grado..........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53343

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Otia...... esto es nuevo.

Cada dia se ven cosas más raras....

Opino igual que los compañeros.... no será unproblema de soldadura?

A ver, la primera pregunta será si es una solenoide de soldar.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Membrana de solenoide destrozada hace 13 años 3 meses #53366

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Bueno, soldar no se ha soldado. Solo hemos cambiado la cabeza de la válvula. El cuerpo hemos dejado el que tenía. Hemos evitado hacerlo porque tiene muy mal acceso y para evitar problemas, como digo, solamente hemos cambiado la membrana, la junta, la bobina, dejando el cuerpo tal como estaba.

Esta enfriadora tiene un circuito con muchas solenoides que abren y/o cierran dependiendo del modo en el que trabaje; frio, calor, recuperación, pump down.

A ver si mañana os puedo facilitar el esquema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information