• Página:
  • 1

TEMA: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas

DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56747

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola compañeros:
Queria hacer una pregunta, ya que me asaltan dudas, al hacer un diagnostico en un frigorifico domestico con un circuito hermetico.
Como puedes saber cuando hay una falta de compresion del compresor, o una falta de gas, o un atoro en el circuito???
Midiendo temperaturas y consumo???
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56755

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
ANTONI0 escribió:
Hola compañeros:
Queria hacer una pregunta, ya que me asaltan dudas, al hacer un diagnostico en un frigorifico domestico con un circuito hermetico.
Como puedes saber cuando hay una falta de compresion del compresor, o una falta de gas, o un atoro en el circuito???
Midiendo temperaturas y consumo???
Muchas gracias

1º--- si sospechas de falta de gas tienes varias pistas que seguir.
No enfría, acumulación de hielo en el inicio del evaporador, presión de baja muy baja.
En este caso, recoger gas. Hacer vacío,(se mantiene el vacío?... para saber si hay fuga) carga exacta con báscula y probar.

2º--- Compresor no comprime. Presión de baja inusualmente alta (presiones igualadas). Dado que no dispondrás de toma de alta, temperatura de descarga muy baja, casi ambiente.
Compresor con muy poco consumo amperimétrico,

3º--- Obstrucción en circuito. Bueno, depende de dónde, pero lo más habitual; en capilar o filtro.
Aún con carga de refrigerante correcta (tras hacer una carga exacta), presiones de baja muy bajas o entra en vacío.


Ya dirás....
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 13 años 2 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ldcolinas17

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56757

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Como dice islatoto y además:

¿Cómo puedes saber cuándo hay una falta de compresión del compresor?
Cundo un compresor no comprime por lo primero que nos damos cuenta es por la alta temperatura del recinto (lugar en donde está colocado el evaporador), al colocar los manómetros notaremos muy alta la presión de baja.
o ¿una falta de gas? La falta de gas se determina por el recalentamiento del refrigerante en baja, al tacto o a vista se determina hasta donde hay escarchamiento en el evaporador.
,¿o un atoro en el circuito? Los taponamientos en los circuitos frigoríficos se determinan por las bajas presiones en baja y las muy altas en alta.
¿Midiendo temperaturas y consumo? Las presiones de alta y baja y las temperaturas a la salida del condensador y a la salida del evaporador nos darán a conocer el subenfriamiento y el sobrecalentamiento del refrigerante en el circuito y con estos valores evaluamos el funcionamiento o rendimiento del equipo.
El consumo del motor del compresor no es un parámetro confiable para un diagnostico de falla mecánica del compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56861

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aunque este post esta lleno de datos técnicos vertidos por los compañero , y que ademas te aconsejo que lleves a la practica ya que son de un valor de campo incalculable , felicidades a los compañeros ,

te voy a dar una pista leve para u compresor que deja de comprimir ,

en primer lugar su falta sonora , el ruido cambia notablemente ya que la falta de compresión hace que vibre menos la placa de válvula , y por consiguiente el mecanismo al completo , otro detalle es la elevada temperatura del apéndice de aspiración justo donde sale del compresor , ya que si los circuitos de baja y alta están comunicado , provoca una elevada temperatura en el apéndice de baja ya que no existe mas presión y gas proveniente de la zona de alta,si midieras el consumo en ese compresor seguramente notarias una merma , ya que al no haber compresión no existe el consumo que originalmente viene en placa ,por lo que notaras que este estará algo mas bajo , como te apunta olfera no es ese el único valor que debes tomar ya que solo con esa medida no es una diagnosis correcta , debes de tomar todas las medidas para que al diagnosticar sea lo mas preciso posible sin dejar ningún cavo suelto
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ldcolinas17

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56874

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La Faraona escribió: en primer lugar su falta sonora , el ruido cambia notablemente ya que la falta de compresión hace que vibre menos la placa de válvula , y por consiguiente el mecanismo al completo , otro detalle es la elevada temperatura del apéndice de aspiración justo donde sale del compresor

Gracias faraona por recordarme estos dos muy importantes detalles de diagnostico de fallo en compresor
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #56958

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
y si ya tienes el compresor desmontado y quieres verificar tu diagnosis puede hacer estas pruebas que también te aseguraran el estado de compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #57046

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
manu es de los mios,
primero oido,despues tacto y por ultimo vista.

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #57051

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
orubio siempre e dicho que una instalación frigorífica es como una mujer "y que me perdonen si alguna fémina se molesta con esta comparación

a una instalación frigorífica primero debes de mirarla (como a una mujer)

a una instalación frigorífica segundo debes de oírla (como a una mujer)

y tercero y ultimo si te deja debes tocarla pero con mucho tacto (como a una mujer )

el problema es que algunas veces te equivocas en el diagnostico (como con una mujer)

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #57087

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Buena comparación Manu
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #57144

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
lafaraonadelfrio escribió:
orubio siempre e dicho que una instalación frigorífica es como una mujer "y que me perdonen si alguna fémina se molesta con esta comparación

a una instalación frigorífica primero debes de mirarla (como a una mujer)

a una instalación frigorífica segundo debes de oírla (como a una mujer)

y tercero y ultimo si te deja debes tocarla pero con mucho tacto (como a una mujer )

el problema es que algunas veces te equivocas en el diagnostico (como con una mujer)

un saludo


Ostras!!!


Esto es la Biblia!!!

Sabias palabras......

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 13 años 2 meses #57181

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Excelente aporte :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DIferencia - Compresor no comprime, o falta de gas hace 11 años 8 meses #96071

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information