• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Diferencia ventiladores evaporador-condensador

Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82878

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola, tengo una dudilla... Los típicos ventiladores de condensador elco o ebm, que se utilizan en evaporadores tambien, y que en un sitio funcionan aspirando y en otro soplando. Si no me equivoco el ventilador es el mismo, gira en el mismo sentido y solo cambia la pala no?? Gracias pero tengo esa duda...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82886

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
efectivamente el ser aspirante o impelente lo da la aspa ya que la deflexión indica el sentido el flujo de aire , aunque algunos fabricantes usan también ademas de la deflexion de la pala el sentido de giro para que solo se usen el modelo de sus palas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82889

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
aspirante o impelente

Aspirante o impelente = en Español Latino seria: succión o expulsión
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82891

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
olfera escribió:
aspirante o impelente

Aspirante o impelente = en Español Latino seria: succión o expulsión

cierto oscar disculpa a veces me olvido que en esta comunidad hay muchos usuarios de otros países y algunas palabras no son las mismas , gracias por el apunte un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82898

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ventilador de tiro forzado,es el que( aspira)aire de la atmosfera introduciendolo en la maquina,para enfriar la misma, y lo lanza a la atmosfera por la parte superior,
los de tiro inducido, los ventiladores en la parte superior,(expulsan) el aire caliente de la maquina,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82931

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Muchas gracias!!! La verdad os leo hace un tiempecillo pero no colaboro mucho aquí por falta de tiempo... a partir de ahora intentare entrar más en la web y poder ayudar tambien en lo que yo sepa!!

Un saludo y gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82954

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mpc escribió:
Muchas gracias!!! La verdad os leo hace un tiempecillo pero no colaboro mucho aquí por falta de tiempo... a partir de ahora intentare entrar más en la web y poder ayudar tambien en lo que yo sepa!!

Un saludo y gracias!

amigo mio gracias por el ofrecimiento en la colaboración así que te invito a que participes en cuentos debates creas necesarios ya que todos aprendemos de todos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82961

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
lafaraonadelfrio escribió:
mpc escribió:
Muchas gracias!!! La verdad os leo hace un tiempecillo pero no colaboro mucho aquí por falta de tiempo... a partir de ahora intentare entrar más en la web y poder ayudar tambien en lo que yo sepa!!

Un saludo y gracias!

amigo mio gracias por el ofrecimiento en la colaboración así que te invito a que participes en cuentos debates creas necesarios ya que todos aprendemos de todos , un saludo

Totalmente cierto, cuando empece en esto del frío, tuve la suerte de trabajar con gente muy buena y aprender mucho de ellos. Pero siempre recuerdo ir con un técnico que sabia muchísimo, yo empezando y el iva y me pedía opinión sobre algunas cosas... Yo al principio me quedaba tonto... y le decía pero que me preguntas a mi?? Y al final como decía el dos cabezas piensan mas que una, y de todos se puede aprender algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82969

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
si quieres hacer que giren a otro sentido porque no tienes el tipo de ventilador que necesitas, abres el ventilador, las 4 tuercas y tornillos y le cambias el bobinado, la parte atrás la pones delante,

suerte!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82972

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Gracias por el truco de darle la vuelta al bobinado, eso lo había visto una vez. Esta bien saber esas cosas que te pueden sacar de un apuro.

Es que yo por el trabajo que realice toque frío pero a nivel comercial o de hostelería casi no toque nada y me falta la experiencia y trucos de esas máquinas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82989

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
olfera escribió:
aspirante o impelente

Aspirante o impelente = en Español Latino seria: succión o expulsión

El español es un idioma latino, proviene del latín, como el francés, catalán, italiano, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferencia ventiladores evaporador-condensador hace 12 años 3 meses #82997

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo que coloca "spiritlight9k" es un buen truco a practicar, pero hay algunos motores, que no tienen la misma distancia del rotor a las tapas, y cuando volteas el rotor, No Coincide El Inducido Con El Rotor y se va de amperaje.
Tienes que acostumbrarte a ver El Aspa,
COMO UNA CUCHARA, de esas de tomar sopa
Ese es el lado que empuja el aire
Y conocer los terminos CW y CCW
CW CLOCK WISE Rotacion como El Reloj
CCW COUNTER CLOCK WISE Rotacion Contrario al Reloj
ESO VISTO DE FRENTE A EL ASPA Y QUE TE SOPLE EL AIRE A LA CARA

Y si se habla del Conjunto MOTOR-ASPA, se hablara de impelente o aspirante

Y si hablas solo de la ASPA, hablaras de CW o CCW y Buje Normal o Invertido y del PICHT

Y si hablas solo del Motor, hablaras CW o CCW visto del lado del Eje o del Lado Contrario.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information