TEMA: fuga evaporador frigorifico

fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89268

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
¿Se puede reparar de alguna forma la fuga en un evaporador de un frigorifico casero?, teniendo en cuenta que este va en el contrachapado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89285

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
poder se puede con soldadura de aluminio , el problema es que debes de saber soldar este material , y que la temperatura debe de ser controlada dado su delgada pared , pero siempre se han soldado los circuitos impresos de un evaporador domestico , un saludo

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 1 semana por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89289

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Dependiendo de la fuga hay unos productos que se pueden aplicar, es de tipo lápiz te dejo el enlace de este proveedor mio, por si te sirve.
www.pecomark.com/PDF/ES/B1.pdf#page=22
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89290

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No conocía ese lápiz ¿Realmente te ha dado buen resultado?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89293

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
destroller como se aplica?
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89315

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
A mi me dio muy buenos resultados.

www.laco.com/pdfs/product_bulletins/heat_seal_stik.pdf


El producto es muy bueno,solo hay que tomarle la mano al calor que se le entregue,y poner algo de picardia,en cada caso.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89316

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El lápiz es un buen producto, solo hay que saber dosificar el calor si se aplica con soplete. Para aplicar se calienta la superficie, preferiblemente con pistola de calor eléctrica, se unta el lápiz que va derritiendo a medida que se aplica más calor.
Existe además (en mi país) las pegas epoxicas 2 componentes que sequen en 24 horas (las de 10 minutos no dan el mismo resultado).
Además de soldar, para garantizar un buen trabajo, hay que limpiar (barrer) el sistema, cambiar aceite y secador, hacer 2 ó 3 vacios rompiendo con nitrógeno.
SIN PROBLEMAS DE ADHERENCIA
Para solucionar los problemas de adherencia de toda clase de materiales, Sinteco ha desarrollado los adhesivos epóxicos. Estos productos están formados por una resina y un endurecedor que, al mezclarse entre sí, producen una reacción química de alta resistencia a agentes físicos y químicos, presiones, fuerza y temperaturas altas o bajas. Los adhesivos epóxicos poseen características especiales que permiten unir superficies irregulares, rellenando los posibles faltantes de materiales. Tienen gran demanda en sectores como construcción, metalmecánico, fundición, electrónica, aeronáutico y automotor, entre otros.
Antes de aplicar un adhesivo, se debe precisar claramente si lo que se necesita es mantener juntas dos superficies o pegadas en forma definitiva. Si un pegue tiene que ser seguro y duradero, lo mejor es usar un adhesivo epóxico. Epóxicos domésticos Existen tres tipos básicos de epóxicos para uso doméstico, y se encuentran en almacenes de cadena, ferreterías, tiendas de construcción, estaciones de servicio, etcétera.
Uno es el Sintesolda Standard, que se aplica en áreas grandes y pequeñas. Endurece en tres horas y alcanza su máxima resistencia 24 horas después.
El Sintesolda Rápido, por su parte, es utilizado para pegar de manera definitiva superficies pequeñas. Endurece en diez minutos y puede ser sometido a esfuerzos tres horas y media después.
El tercer adhesivo es la Masilla Epóxica Sintesolda. Es especial para sellar escapes en tuberías, tapar huecos, reparar o reconstruir piezas de automóviles (tanques de gasolina, radiadores, exostos), pegar utensilios de cocina, rellenar (incluso debajo del agua), calafatear, etcétera.
Otra de las características particulares de la Masilla es que con ella se pueden moldear figuras y formas múltiples, tal como se hace con la plastilina. Tiene una ventaja: una vez endurecida, la forma es permanente y rígida; o sea que se puede lijar, pintar, pulir, taladrar o limar.
Para las aplicaciones industriales, Sinteco cuenta con un equipo técnico asesor especializado, que se encarga de estudiar con el cliente el Sintesolda más apropiado para cada caso. Cómo aplicar adhesivos epóxicos Los beneficios de los adhesivos para uso doméstico son grandes. Pero es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones sobre su manejo: Para lograr una perfecta adhesión, la superficie del material tiene que estar seca y libre de aceite, grasa, pintura, cera o residuos. Estas sustancias se deben remover con solventes apropiados.
Según la clase de material, se utilizan métodos de pre-tratamiento de superficies, que sirven para aumentar la calidad de la unión final, como son: mecánico, químico, térmico o eléctrico. Sin embargo, la cerámica, la madera, el vidrio, la porcelana y la piedra natural no requieren ningún pre-tratamiento ya que su adhesión puede mejorarse simplemente limpiando bien la superficie.
En el caso de los termoplásticos, casi siempre basta con limpiar las partes que se van a pegar mediante lijado, chorro de arena o abrasión. Los residuos deben ser removidos, eliminando las partículas sueltas.
Publicación: eltiempo.com , Sección Otros,
Fecha de publicación 25 de noviembre de 1992
Autor NULLVALUE
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 12 años 1 semana #89317

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
uso pistola de calor para usar ese producto, el cual descubrí que es excelente... solo cuando la pieza no tiene movimiento, (placa trasera con contacto accidental con productos, por ejemplo)...

до скорой встречи
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fuga evaporador frigorifico hace 11 años 8 meses #96268

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.