• Página:
  • 1

TEMA: temperatura -100

temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102189

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
puedo llegar con un compresor tornillo R-22 a una temperatura de -100?
o cual seria la maxima :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102194

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.

el R-22, a presion atmosferica, evapora a -41ºC, segun tablas la minima presion alcanzable es de -60ºC a una presion de 0.4Bares absolutos, a estas presiones la producion frigorifica es muy baja, si venos el diagrama de mollier si como la relaccion de compresion muy alta y la masa de refrigerante desplazado es muy poco.

Existen modos mas efecaces para trabajar a esas temperaturas, por ejemplo dos circuitos en cascada con R-22 (ahora R-507 o similar)en la primera etapa y R-23 en la segunda etapa.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102217

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
,.-39
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102223

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Estopa escribió:
,.-39

Bueno la primera etapa condensa por aire o agua y el evaporador es el condensador de la segunda etapa y el evaporador es ta en el local a enfriar a -100ºc, resumiendo:
- 1ª etapa tem. condensacion 35ºC temp. evaporacion -35ºC (R-507)
- 2ª etapa tem. condensacion -30ºC temp. evaporacion -105ºC (R-23)
Aveces se usa una etapa intermedia.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102228

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Xeliño,

Sí, ya sé que es de doble salto, pero -100ºC. Castaña ¿No?. Otra cosa es trabajar con nitrógeno liquido. También hay otros refrigerantes, pero normal es como mucho -80ºC, ¿No?.
Cuéntamelo, gracias

Saludos

,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102235

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, correcto, en temperaturas criogenicas lo normal es -80ºC (bancos de sangre, ensayos metalurgicos, etc). En equipos para laboratorios puede alcanzarse esas temperaturas (alguno de -90ºC ha caido con R-503 ahora prohibido).

El nitrogeno liquido se usa como elemento de seguridad en caso de que fallen los compresores y suba la temperatura se inyecta pulsaciones de nitrogeno liquido.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102267

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
me quedo sorprendido mira para lo que ocupamos es para una maquina de metalizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temperatura -100 hace 11 años 5 meses #102284

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Gracias Xeliño. Es muy interesante…

Saludos
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.175 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information