• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Alta temperatura en la descarga del compresor.

Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111371

  • AndresTT
  • Avatar de AndresTT
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buen día.
Descarga del compresor: de 85C a 98C.
Presión de descarga 16.5 kg/cm2.
Succión del compresor 21C.
Presión de succión 3.5 kg/cm2.
Es un entrenador de refrigeracion, R-404a, 1HP.
Aunque las presiones considero estan bien, la temperatura en la descarga siento es muy alta. Me podrian dar sus valiosas opiniones.
Saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111372

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola AnresTT, quizá sea consecuencia de un alto recalentamiento. A mayor temperatura de aspiración, mayor temperatura de descarga.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111375

  • AndresTT
  • Avatar de AndresTT
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta.
Tengo un sobrecalentamiento de 6C, podrá ser que este mal calibrada la válvula de expansión manual ya que a su salida tengo -5C.
Salida del evaporador 15C y entrada del compresor 21C.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111377

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Creo que esa es la Funcion del Entrenador.

Preguntate que hace que la Temperatura de Descarga este alta y la presion de Alta este bien?.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111384

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Recalentamiento útil: Tª de aspiración a la salida del evaporador - Tª del manómetro de baja.
Recalentamiento total: Tª de aspiración a la entrada del compresor - Tª del manómetro de baja.

Tus cuentas no me salen. La temperatura a la salida de la válvula debería ser la misma que la del manómetro. ¿Es un evaporador muy grande? ¿Tiene distribuidor de líquido? ¿Ecualizador externo?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111387

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La temperatura del compresor puede ser muy alta, muchas veces puede ser hasta de 110ºC, y es el fabricante quien determina la temperatura máxima de trabajo del compresor. Se debe tener en cuenta las temperaturas de trabajo del tipo de refrigerante utilizado y su recalentamiento total antes de ingresar al compresor, se debe tener en cuenta que hay compresores que se enfrían con el refrigerante de retorno y hay otros que requieren ventilación forzada.
Ahora eres Tu quien debe evaluar de acuerdo a las características del compresor si la temperatura del compresor es alta o normal. Debes recordar que una es la temperatura del compresor y otra la de descarga.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111390

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Buenas noches gente ...
estoy viendo los comentarios y yo tambien tengo visto temperaturas de esas caracteristicas en la descarga de compresores entre 85 y 100 ºC .. tiene coincidido que de una revison a otra tiene aumentado la tª anomalamente con respecto unos a otros mantenimientos hechos anteriormente y eso solo es falta de refrigeracion, en algun caso por falta de aceite ... espero que te sirva el comentario
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111395

  • AndresTT
  • Avatar de AndresTT
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Ok. Muchas gracias por sus respuestas bien recibidas.
Checare lo referente al lubricante y carga.
Fresquiviri; no esta instalado nada de eso, también me resulta muy tirado los valores incluso mas aún viendolo en el diagrama p-h.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111401

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por lo que comentas tienes un recalentamiento de 6°C y luego tienes un sobrecalentamiento de 5°C ó tienes mucha línea frigorifíca o pasa por zonas con mucha carga térmica ó el aislamiento es insuficiente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111403

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Normalmente los entrenadores tiene un intercambiador en la linea de aspiracion.. por lo menos los que tenemos nosotros lo llevan. Una cosa parecida a este, por ello esa diferencia de recalentamiento.

image.made-in-china.com/2f0j00DsfTPjRzVu...changer-SP-600K-.jpg

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111416

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aaaaaah ahora entiendo mak4na , entonces podría bajar el recalentamiento sobre uno o 2°C. Por cierto me podrías comentar el sistema de un "entrenador " es la primera vez que lo escucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alta temperatura en la descarga del compresor. hace 10 años 11 meses #111418

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Aaaaaah ahora entiendo mak4na , entonces podría bajar el recalentamiento sobre uno o 2°C. Por cierto me podrías comentar el sistema de un "entrenador " es la primera vez que lo escucho


Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information