saludos:
tengo un frigorifico no frost de whirpool, tiene un problema extraño. tengo conocimientos basicos de frigorsta. combi nevera debajo y congelador arriba (un solo compresor y evaporador), la nevera no enfria, el problema es que al cerrar el congeladro se hace una especie de vacio y no hay flujo de aire hacia la nevera. descartados problemas de ventilador porque funciona correctamente y ademas la columna de distribucion de aire de la nevera y el termostato (por gas) estan desinstalados. hay libre comunicacion entre el congelador y la nevera. ¿hay alguna toma de aire en el congelador que pueda estar obstruida? porque la unica manera de que exista flujo hacia la nevera de aire es abriendo un poco la puerta del congelador.
gracias y saludos compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola.
Todos los frigorificos que funcionan correctamente y tienen productos frios en su interior ya sea refrigerador o congelador al abrir la puerta se produce una entrada de aire exterior que ocupa el lugar del aire frio del interior que al ser mas pesado cae al suelo (efecto conocido por pies frios pues en veranito cuando vamos en chanclas al abrir la nevera para cojer una cerveza fresquita notamos un repentino frio en los pies) vueno pues al cerra el frigo con el aire caliente y los productos frios se produce una bajada de temperatura en el aire bajando su volumen y generando depresion en el interior de la nevera por lo tanto el vacio es normal.
El ventilador se limita a mover el aire en el interior del congelador-refrigerador para su correcto funcionamiento debe contar con todos los conductos puestos y por supuesto no debe estar la puerta del congelador abierta ni siquiera un poquito.
No ma queda claro si no te funciona el frigo, el congelador o ambos o simplemente tu consulta es por el vacio.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola amigo jaoliva
Tengo el mismo problema con dos neveras domesticas, con la diferencia de que me di cuenta que no enfrían la parte de abajo, porque los ductos por donde circula el aire de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba se congelan. pero todavía no se porque ocurre eso. hasta el momento lo que hago es descongelarlos manualmente y entonces así vuelve a enfriar abajo nuevamente, hasta que pase otra semana y se congelen los ductos otra vez.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Isaac Contino.
Cordial Saludo.
Existe en el foro una sala de presentación y Off-topic, te invito a que des una vuelta por ella.
Si el timer, el bimetálico (térmico) y la resistencia de descongelación o la tarjeta, la sonda y la resistencia de descongelación se encuentran bien es:
Obstrucción de desagüe.
Debes revisar la manguera de desagüe, si cuenta con resistencia de desagüe (distinta a la resistencia de descongelamiento) debes verificar que no este quemada. Si no tiene resistencia de desagüe debes verificar junto a la bandeja de condensados (debajo junto al compresor) que exista un sifón o una especie de válvula cheque que impide la circulación de aire caliente por la manguera de desagüe.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.