• Página:
  • 1

TEMA: conclusion de heladera no frost en presion de alta

conclusion de heladera no frost en presion de alta hace 10 años 8 meses #116218

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola amigos del foro como comente antes es mi primer heladera en reparacion por suerte soy el dueño para poder experimentar con la reparacion , les dejo aqui los siguientes datos de in formacion heladera sanyo sr 46c gas original r12 remplazado por mp39 las siguientes presiones en alta funcionando y cortando no por termico aclaro porque alguien me comento por termico y no es asi 90 psi en alta ,probe con 140 psi y la presion de baja era de 1 y 2 psi bajando y quedando en 0 psi sin lograr el corte por termostato y fluctuando la temperatura , luego de probaar con diferentes presiones de alta y baja la heladera llega a corte en 3 psi en presion de mercurio con 90 a 100 psi logrando una temperatura en su gabinete de 4 grados en refrigerador y 19.5 en frizer escucho comentarios de los amigos del foro y les recuerdo que aqui en buenos aires al momento estamos con una temperatura de 7 grados eso porque es correcto la temperatura de alta depende da la temperatura ambiente un cordial saludo y gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conclusion de heladera no frost en presion de alta hace 10 años 8 meses #116233

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Deberías seguir el hilo en un solo post

Creo debes editar el post y cambiar el orden de las temperaturas de trabajo del equipo.
debes dejar trabajar el equipo siquiera unas 8 o 12 horas para tomar presiones y temperaturas de trabajo.
heladera llega a corte en 3 psi en presión de mercurio con 90 a 100 psi logrando una temperatura en su gabinete de 4 grados en refrigerador y 19.5 en frizer
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conclusion de heladera no frost en presion de alta hace 10 años 8 meses #116260

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
bueno tienes razon pero recien empiezo a manejar el tema del foro y por mi ignorancia tal vez no lo hago en forma correcta desde ya un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conclusion de heladera no frost en presion de alta hace 10 años 8 meses #116261

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola gari,el mp39 o R401A,no fue diseñado para trabajar en bajas temperaturas de evaporación.
O sea anda muy bien,para heladeras comunes,donde tienes que evaporar (eso,no es temperatura de gabinete) para corte en -15C...a-18ªC.

Para tu caso,conviene que cargues MO49 PLUS o R437A. (es el mismo)

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012

heladera white westinghouse americana hace 10 años 8 meses #116332

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola amigos del foro nuevamente tengo una heladera no frost pero es una americana motor se409_12 la cual la presion de baja es de 20 psi y desconozco esta heladera de procedencia americana la cual me parece que por las presiones de baja estaria mal el motocompresor que no comprime ,pero quisiera saber si alguien tubo una de estas maquinas y reemplazo el compresor por cual lo hizo ,la heladera es de 425 litros refrigerante r12 modelo rtd16vscw2 un dato que tiene la heladera dentro de la misma es desin presure high 300 psi low side 140 psi no creo que se refiera a presiones de trabajo o por lo menos no me cierra por eso las dudas son grandes bueno amigos aguardo respuesta un abrazo para todos y desde ya gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information