• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: diferencial rearmable

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116921

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
opinion sobre la colocacion o no de un diferencial rearmable, para esta central.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

esta central comienza a dar problemas, que se disparaba el termico que en la foto esta a arriba a la izquierda con un circulo rojo, dicho termico es de 2A y solo parece que da protecion a un paro de emergencia, segun el esquema
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
perdon por la foto

sigo, se le sustituye el termico por otro de iguales caracteristicas y cuando le da la gana, es decir cuando quiere, da igual que sea dia o noche, que mañana,mediodia,tarde,noche, ahora empieza a saltar el diferencial.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
se rearma y funciona correctamente, hasta que vuelve a saltar, pueden pasar dias, funcionando correctamente.
si dispara en fin de semana, el lunes cuando van, adios genero.
la central alimenta una linia de murales, y una camara de mantenimiento
estoy buscado alguna derivacion a tierra, en los murales y en la camara, pero de momento, aun no doy con ella.
el colocar el diferencial rearmable, es para que mientras localizamos el fallo, no venga un fin de semana y se dispare, ya que el genero que tienen y que se puede estropear , es bastante mas caro que lo que vale el diferencial.
alguien los ha colocado en centrales frigorificas?
alguna opinion al respecto.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por luis16es.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116923

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Los dierenciales a veces saltan por motivos inapreciables.No se de cuanta sensibilidad será el que tienes Luis. En el caso de que sea de 30 mA, prueba a cambiarlo por uno de 300 mA. Si aun asi tampoco lo consigues, no queda otra que tirar de Meguer y paciencia. hasta que des con el problema. Las resistencias de carter de compresores suelen ser puñeteras para estos casos.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116934

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
alfonso el rele diferencial esta programado para 300mA.
las resistencias de carter estan ok, es lo primero que mire..
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116935

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo nunca e instalado uno de estos automático , aunque la idea me gusta poco ya que creo que puedes provocar averías mayores ,
¿luis no has contemplado la idea de separar , por ejemplo los ventiladores del los evaporadores y colocar un térmico para ellos y así lo mismo con las resistencias del cárter, ya que son los elementos mas propensos a este tipo de fallas ¿ un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116938

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
¿Que tipo tienes de desercarche?, podría ser alguna resistencia ó en caso de gas caliente alguna bobina.
Como tienen distintos tiempos y configuraciones, de ahí que no siempre aparezcan, bueno es una sugerencia.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116939

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
si fuera alguna resistencia o bobina, saltaria practicamente todos los dias, cosa que no es asi, salta cuando le da la gana, igual pasan 3,4,5 dias o mas y no salta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116940

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola
creo que ahi no puedes ponerle un diferencial rearmable. ya que cuando salta el dierencial te hace caer el interruptor grande, que es un interruptor con bobina de tension. y se han de rearmar manualmente.
el problema es que esta todo junto, una solucion es separarlo.
la miobra con su diferencial por un lado
y despues un diferencial, para cada compresore y otro para las resistencias.
y el interrutor grande anularle la bobina de tension.
si lo separas como te digo, sera mas dificil que se les estropee el genero. ya que si es en potencia te saltara un compresor, o las resistencias, pero sera mas dificil que se pare.
y si es en maniobra la averia te saltara la maniobra.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116941

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

si lo separas en potencia haces dos circuitos.
el diferencial uno con el compresor, la condensacion y la evaporacion.
el dos lo mismo.
el siguiente para resistencias
y la maniobra otro.
parece complicado, pero es facil de hacer.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #116960

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Como bien han dicho , el rele diferencial actua sobre el magnetotermico de caja moldeada general de 160 A , y es de rearme manual . Podrias ponerle un mando motorizado adicional y un rele diferencial rearmable , pero valdra un paston .

Viendo la pagina del esquema que has puesto , el magnetotermico de 2 A conecta la alimentacion del transformador de maniobra y se ve tambien que esa linea continua a otras paginas ...2A no es mucho , igual si se va y vuelve la corriente te salta por la punta del transformador . Yo mediria el consumo en ese automatico con la pinza , no sea que vayas justito .

Sobre el disparo del diferencial , la maniobra no puede ser , ya que tienes un transformador separador y eso impide que una fuga en la maniobra dispare el diferencial.
Si tan importante es el genero yo lo que haria seria poner un equip tipo Hermes LC2 de Microcom ,un modem gprs , ,que enviaria un sms en caso de fallo de energia electrica .Yo se lo monté una clienta que tiene una camara en su carniceria y esta contentisima .El precio es bastante asequible .
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lluisot. Razón: correccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albiranz

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #117146

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Los diferenciales rearmables se deben de montar para casos muy excepcionales.
¿Has medido el valor de las corrientes de fuga? ¿Has medido la calidad del suministro eléctrico? Un diferencial también puede ser disparado por causas aguas arriba de el?
Yo probaría antes con un diferencial SI para descartar disparos interpectivos (o como se escriba). La sugerencia de LLuisot tampoco está mal, no solucionas el problema pero evitas males mayores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #117154

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Este tipo de diferencial ya lo he montado hace años ,en diversas maquinas e instalaciones y no son un problema su funcionamiento se basa en que tras un tiempo el diferencial vuelve a rearmarse solo , SI las condiciones son las idoneas ,o sea si persiste la averia creo que era al tercer intento , el diferencial no vuelve a intentar rearmarse , son muy utilizados para evitar que una instalaciones no vigiladas pero importantes se queden sin alimentacion por un disparo intempestivo , tormentas , armonicos de 3 , etc , no perjudican ya que si la corriente de fugas es superior a la prefijada al final se quedara abjo como uno normal , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencial rearmable hace 10 años 8 meses #117156

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
electom21 escribió:
Este tipo de diferencial ya lo he montado hace años ,en diversas maquinas e instalaciones y no son un problema su funcionamiento se basa en que tras un tiempo el diferencial vuelve a rearmarse solo , SI las condiciones son las idoneas ,o sea si persiste la averia creo que era al tercer intento , el diferencial no vuelve a intentar rearmarse , son muy utilizados para evitar que una instalaciones no vigiladas pero importantes se queden sin alimentacion por un disparo intempestivo , tormentas , armonicos de 3 , etc , no perjudican ya que si la corriente de fugas es superior a la prefijada al final se quedara abjo como uno normal , saludos.
Solo añadir que tambien tienen salidas que puedes aprovechar para mandar señales via gsm,email,etc etc.
Que te avisan si ha saltado una vez o si ya a agotado los tres intentos y se a bloqueado.
No es una mala idea,asta que la fuga diferencial se agudice mas y sea mas facil de detectar.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information