• Página:
  • 1

TEMA: camara de congelacion

camara de congelacion hace 10 años 6 meses #118815

  • f. segura
  • Avatar de f. segura
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas tardes, tengo un problema con una camara de mantenimiento de congelado, es pequeña unos 20m3.
EL problema es que produce mucha condensacion en el interior de la camara, con el consiguiente goteo y acumulacion de hielo, esta camara tiene varios años y no dio ningun problema, recientemente le cambie el burlete de la puerta, pero sigue condensando aunque algo menos.
Escucho soluciones, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de congelacion hace 10 años 6 meses #118819

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo verificaría que la puerta ajusta correctamente , viejo truco es hacer pasar un papel de servilleta por el contorno si este se desliza es que hay mal ajuste, claro esta que si puedes acceder a la cámara , con apagar la luz interior y cerrar la puerta podrás ver si entra luz del exterior , eso te indicara que tiene mal ajuste,

siguiente paso revisaría el desagüe que no estuviera roto o deteriorado, lo siguiente seria el sifón del desagüe,

siguiente paso verificar la temperatura final del descarche puede que esta este algo elevada y produzca una alta temperatura en el evaporador y por ende una alta condensación, siguiente paso verificaría el arranque de los ventiladores si los ventiladores arrancan demasiado tarde puede que provoques una depresión en la cámara y esta depresión obligue a una entrada de aire bien por el tubo de desagüe o por el mismo burlete de la puerta ,y por ultimo revisaría la válvula compensadora de del recinto valla a ser que esta se encuentre con la resistencia en mal estado y las lamas semi cogida y de entrada a mucha cantidad de aire del exterior ,

espero te sirva estos datos ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d

camara de congelacion hace 10 años 6 meses #118820

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Mucha humedad = mucho condensado (hielo)
Además de los burletes debes revisar todas y cada una de las uniones de los paneles, debes revisar que los panales o alguno no estén húmedos, debes revisar que no sea el género el que introduzca la humedad. Debes revisar el aislamiento del piso. Debes revisar el cielo de la cámara no sea que le entre agua.
Bien, revisa si el goteo es debido a agua por descongelamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information