• Página:
  • 1

TEMA: Experiencias con el uso de M049

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122939

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Hola a todos los amigos del foro. Quisiera conocer la experiencia que han tenido con el uso del refrigerante m049 en refrigeradores familiares en reemplazo del R12. La inquietud se basa en conocer las dificultades que les hayan surgido o los consejos que crean apropiados aportar. En Argentina hasta hace muy poquito tiempo se conseguía R12, pero ya no y una de las alternativas que nos ofrecen es este producto. Escucho (mejor dicho leo) sus opiniones. Gracias de antemano y saludos para todos.
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122940

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Refrigerar (no sé,como es tu nombre),yo lo uso hace unos años y vivo en Misiones,te cuento,el comportamiento,es formidable,pero....cuando tenes mas de 30 ºC de ambiente,la cosa se complica,por otro lado,fijate,que ninguna marca de compresor,lo recomiendan,justamente,por ese problema.
En infinidad de heladeras familiares,eh tenido que colocar,o agregar forzadores,para bajar la presión de alta,a valores respetables.

Aquí,te dejo unas tablas comparativas,estudialas con detenimiento,y comenta:

Te recomiendo,que si tienes en el filtro 10ºC mas que la ambiente,es que la condensación,quedo corta.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Refrigerar

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122943

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Muchas gracias Martinie, mi nombre de pila es Alejandro, y auque no lo creas tambien soy de Misiones, más percisamente de Oberá aunque hace casi 40 años que vivo en provincia de Buenos Aires.
Te agradezco la info.
Saludos
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122947

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Bueno,los dos somos trasplantados,yo vine hace mas de 20 de "La Capi".

A ver,si te hago lagrimear:



Y,esto,es mas info,que no sé,si va a subir:

imagizer.imageshack.us/v2/240x180q90/c/88/dibujovzb.png

imagizer.imageshack.us/v2/240x109q90/c/69/comparativa2.png

imagizer.imageshack.us/v2/240x180q90/c/1...olavarropaseslab.jpg

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122949

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como escribe "martinie", la Condensacion se queda corta con Temperaturas Tropicales.
Hay MO49 de Tres Componentes y MO49plus de Cuatro Componentes.
Mejor el de cuatro.
No sirve para Baja Temperatura, hasta -6ºC.
Tendras que agregar o sustituir por Aceite POE en algunos casos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122951

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Antes que nada gracias "Joseregue", por lo que dices no es recomdable para refrigeradores familiares? Cuando en el freezer (congelador) necesitamos alrededor de -23°C o menos. Lo que me ofrecen en mi localidad es MO49plus. Sigo leyendo lo que comentan y nuevamente gracias.
Saludos
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #122961

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Alejandro,el MO49 plus,SI te sirve para bajas temperaturas.

Lo que dice Joseregue,es que el MO49,es solo para altas temperaturas de evaporación,(automotores)

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #123008

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Muchas gracias Guillermo, lamentablemente las tablas me resultan difíciles de leerlas debido a su baja resolución. De todas maneras es bueno conocer lo que opinan en base a sus experiencias.
Un abrazo.
PD: gracias por el video, ojala pronto pueda viajar por esos lados.
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #123014

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Buscando información técnica encontré lo siguiente, creo que las tablas coinciden con el aporte de Guillermo (Martinie). Espero que la información le sirva a quienes estén en mi misma situación.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #123052

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Alejandro y colegas,en el documento (completo) que subió Alejandro,y en el primero que subí yo,siempre vi lo que creo un error en esta parte:

ISCEON® MO49Plus™. Comparación de las Prestaciones en los Sistemas de Aire Condicionado
en Automóviles
T evaporador 5ºC

ISCEON® MO49Plus™. Comparación de las Prestaciones en los Sistemas de Refrigeración de
Temperatura Media
T Evaporador -5,6ºC (en pagina 1,hasta aquí,bien)
.......................................................................................................................................

ISCEON® MO49Plus™ Comparación de las Prestaciones en los Sistemas de Refrigeración de
Baja Temperatura
T Evaporador 25 ºC

Creo,debería ser....-25 ºC


Que dicen los muchachos??.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Experiencias con el uso de M049 hace 10 años 3 meses #123070

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
Guillermo creo que estas en lo cierto, se trata de un error de impresión.
Adjunto el siguiente documento. Espero participen los compañeros aportando sus experiencias personales referente a es tema.
Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information