TEMA: Construccion de Evaporador

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124600

  • Daniel88
  • Avatar de Daniel88
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas Noches compañeros espero que puedan ayudarme.
Tengo la inquietud de querer construir un evaporador, la pregunta es como hacerlo?
Suponiendo que quiero construir un evaporador para 1 T.R. como podría hacerlo? Como puedo determinar la longitud de la tubería así como de que diámetro. Esta pregunta es solo por curiosidad pues deseo saber si yo mismo puedo construir mi evaporador.
Gracias y espero que puedan ayudarme. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124603

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Que es 1 T.R.??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124609

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Creo que has perdido algún conceptillo por el camino...
Evaporador para qué ?
Media temperatura, baja temperatura, aire acondicionado, por aire, para un chiller ? para qué temperatura de evaporación ? para qué carga térmica en qué condiciones de humedad relativa de recinto (con qué Delta T) ? con qué material lo vas a construír ? refrigerante ?

1 TR son 12,000 btu o 3,000 KCal/Hs masomenos pero si de verdad eres técnico deberías tener claro que no es lo mismo 1,000 KCal para una temperatura de consigna de -20°C como para una de +23°C y ni qué hablar de la humedad relativa !

Creo que es un tema demasiado grande y con los costos que se manejan., no solamente es impráctico sino antieconómico.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124612

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
airefrio2009 escribió:
Creo que has perdido algún conceptillo por el camino...
Evaporador para qué ?
Media temperatura, baja temperatura, aire acondicionado, por aire, para un chiller ? para qué temperatura de evaporación ? para qué carga térmica en qué condiciones de humedad relativa de recinto (con qué Delta T) ? con qué material lo vas a construír ? refrigerante ?


1 TR son 12,000 btu o 3,000 KCal/Hs masomenos pero si de verdad eres técnico deberías tener claro que no es lo mismo 1,000 KCal para una temperatura de consigna de -20°C como para una de +23°C y ni qué hablar de la humedad relativa !.

Creo que es un tema demasiado grande y con los costos que se manejan., no solamente es impráctico sino antieconómico.
Joder airefrio, mira que eres pejiguero, como se te ocurre preguntarle tantas cosas al chaval?
Seguro que con T.R. se refiere a TANQUE REFRIGERADOR , y no a esas magnitudes tan extrañas que manejais por aquellas latitudes
ES por bromear eh, es que aquí acabamos de tomar el vermut y ya nos sale la guasa.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124615

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
No entiendo demasiado esto de tomarse los posteos para la risa.
No me gusta que me tomen el pelo ni que me hagan perder el tiempo
Es la segunda vez esta semana
Parece que están aburridos y abren posteos a ver qué pasa ???
No me parece gracioso y sería bueno que algún Moderador o Administrador tome cartas en el asunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124617

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
cansino escribió:
Joder airefrio, mira que eres pejiguero, como se te ocurre preguntarle tantas cosas al chaval?
Seguro que con T.R. se refiere a TANQUE REFRIGERADOR , y no a esas magnitudes tan extrañas que manejais por aquellas latitudes

ES por bromear eh, es que aquí acabamos de tomar el vermut y ya nos sale la guasa.
Saludos.

Yo había leído tu posteo antes que lo editaras y agregaras esto que marqué.
Si la broma es esa, pues yo también me río.
Ahora si el chiste es el tema abierto por DANIEL88, no me hace gracia...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124618

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_de_refrigeraci%C3%B3n
Hola creo que el compañero se refiere a tonelada de refrigeración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124619

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Es bueno tener sentido del humor, pero tienes razón en que preguntar en este tipo de foro sin un sentido práctico demuestra poco sentido comun. Hay en la red infinidad de sitios donde pasar el rato sin tener que molestar a nadie.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124620

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Es que e editado para corregir porque ya te digo que me he tomado el vermut y me pongo un poco espeso.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124621

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Aclarado el tema, no hay problema (me salió en versito y todo...)

El humor es parte de la vida.
No se puede vivir siempre con cara de gerente de banco
Pasa que lo que agregaste con la edición, le cambiaste el sentido a lo que escribiste. Por eso dije que si era así, todo bien.

No hay problemas, amigo, aclarado el punto y a otra cosa, mariposa...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124622

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Chicos primero dar la bienvenida a Dani y un saludo .
No es fácil abrir un primer tema y en el sitio adecuado ( refrigeración , climatización.....etc ) .
Hay que dar tiempo ha el tiempo y dejar que se pueda expresar el que abre un tema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Construccion de Evaporador hace 10 años 2 meses #124623

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
523243.gif Bueh...eso de "vermouth"...me suena...ejem...un poco..."flojón" 1burla-provo
Aquí en Uruguay, los vikingos Charrúas toman mucho mate, pero al la hora del alcohol, la Stolichnaya sin hielo es cosa ´e machos, caramba
risa136:,gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.