• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: KG DE GAS

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126985

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros, hay algúna manera de saber mas o menos cuantos kg de gas le caben a una instalación frigorífica, suponiendo que la instalación tiene un deposito de liquido de 18 kg para una instalación de 10kw.
Es por que tengo que hacer un presupuesto y no se como calcular la carga . Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126986

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si el depósito tiene es para 18 kg, y en teoría según el reglamento se debe calcular para que contenga todo el gas de la instalación sin sobrepasar el 80% de la capacidad del mismo, podrías empezar por hay.

Pero ojo, el reglamento también dice que en instalaciones monocompresor, el calculo del depósito es facultativo por el instalador, por lo que es posible que sea mas pequeño de lo necesario, y podría no tener capacidad para contener todo el gas de la instalación.

Al final, hay que hacer números, y calcular volúmenes de los elementos si no te quieres equivocar, pero, normalmente, aplicar la norma del 80% me suele funcionar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cruanesfred

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126987

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
entonces que calculo el 80% del deposito y luego le sumo lo que cabe en el condensador y tubería hasta el condensador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126988

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126994

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Puedes coger el 80% del deposito, 50 % del condensador volumen de las tuberias de liquido y 50% del evaporador y a eso le multiplicas un 1.10. Hay una formula que estudiamos este año en configuracion de instalaciones pero era asi mas o menos como te e puesto. Se tienen solo en cuneta las zonas inundadas de liquido de la insalacion y se desechaban las de vapor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126996

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.
Hay una manera de determinar una carga minima. por la capacidad frigorífica del refrigerante y el desplazamiento volumétrico del compresor, pero eso a tí no te interesa, si es para presupuestar suma todo lo que dice macforma y no te quedes corto en el gas.
Ten en cuenta que depende el tipo de presupuesto, puede interesarte poner pocos kilos de gas, y poner coletilla.
Yo prsonalmente para afinar contaria el volumen de las lineas de líquido,+las de gas con su densidad +el 35% de los intercambiadores y el 10% del calderín
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #126997

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no mas de 13.5 kilos que corresponde a la tres partes del deposito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127003

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola, este es otro tema interesante.
Si alguien se acuerda yo empecé aqui con un tema sobre un depósito de liquido , y abrí un post sobre el tema del calderín.
yo decía que se puede dar el caso de que en el depósito no quepa toda la carga, como te decía francis, lo que implica que el calderín se puede llenar mas del 80%. ( ESTO SERÍA BUENO DEVATIRLO)Creo que aquí hay una laguna de la que podemos devatir. además pude enlazar con el otro tema sobre la presión que está abierto.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127004

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lafaraonadelfrio escribió:
no mas de 13.5 kilos que corresponde a la tres partes del deposito , un saludo
Y si hubiese dicho que tiene un calderín de 10 litros??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127006

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
7.5 kilos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127008

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A tí no te voy a pillar, pero ¿ cres que sería posible, si por ejemplo tienes que poner las unidades a mucha distancia?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127013

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cansino.

Puedes explicar porque un 10% en el calderin según tu formula?

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.862 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information