• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: duda en central de 404

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129754

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos tengo un problema con una central de una cámara instalada en un obrador , la zona a enfriar no baja de 13 grados y debería de estar a 5 como mínimo , los datos son los siguientes:
Compresor copeland modelo DLFP-30X-EWL que tiene un consumo de 5,e A y según la placa debería de ser de 6,8 A -
La presión de baja es de 2 bares y la de alta de 18 bares .
En la condensadora el aire entra a 38,5 grados y sale a 42 , y en la evaporadora a 13,8 y sale a 9,5.
Agradecería que me echarais una mano
Última Edición: hace 10 años 1 día por sergio9.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129755

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola sergo9 , la central que comentas solo alimenta un servicio ?
¿ que te marca el visor de líquidos?
¿ a tenido muchas fugas esa instalación ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129761

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Supongo que se te congela la vet y escarcha 1/3 del evapordor, si es que usa vet. Seria bueno si nos ilustras con mas informacion.
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129765

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
el evaporador hasta donde tiene escarcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129776

  • sergio9
  • Avatar de sergio9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
hola y gracias por vuestro interes , en el visor no marca nada y la evaporadora tiene 1/3 de hielo , y solo alimenta un pequeño evaporador de 3 ventiladores
Última Edición: hace 10 años 1 día por sergio9.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129777

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No indicas el recalentamiento que tienes. , pero blanco y en botella = horchata ·
Posiblemente tienes o una obstrucción en el filtro de la vet o la vet no actúa correctamente , intenta abrir la vet un poco .
Por otra parte comprueba que la soleniode abre correctamente así cómo que el filtro no está parcialmente saturado .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129790

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
en el visor no marca nada ,NO SE ENTIENDE,el visor o hay liquido ,o burbujas o nada no tiene gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129793

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
sergio9 escribió:
hola y gracias por vuestro interes , en el visor no marca nada y la evaporadora tiene 1/3 de hielo , y solo alimenta un pequeño evaporador de 3 ventiladores

Saver ver lo que indica elvisor es importante.
El visór cuando está lleno parece que no hay nada. Otracosa que indica el visór es la humedad del circuito.
Aclara lo que quieres decir con que no indica nada.

Entendemos que gas no falta, y si el evaporador solo escarcha 1/3 tiene que ser la vee que está muy mal regulada, o mas probablemente está perdiendo la carga del bulbo y se queda cada vez mas cerrada.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129799

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
sergio9 escribió:
hola y gracias por vuestro interes , en el visor no marca nada y la evaporadora tiene 1/3 de hielo , y solo alimenta un pequeño evaporador de 3 ventiladores

Si lo que tienes es hielo y no escarcha, ahí tienes el problema, antes de tocar la VET deberías asegurarte de que el evaporador no esté bloqueado de hielo y que los ventiladores funcionen y giren en el sentido correcto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129802

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Así es, yo no tocaría la vet, probaría juntar el gas para ver si el visor muestra burbujas. la vet no se toca hasta estar seguro de que no hay otras fallas. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 1 día #129809

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
casi apostaría por un mal reglaje de la VET , también decirte que no soy partidario de reajustar la VET , si se desajusta lo mas sensato es cambiar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda en central de 404 hace 10 años 23 horas #129815

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No creo que sea problema de ajuste de la VET, pero si que puede ser problema de la VET, es decir, que no este suministrando refrigerante suficiente por colapso del filtro, congelación en aguja, bulbo mal colocado, etc.
Tocal el reglaje de la VET es para aumentar o disminuir el recalentamiento unos grados, lo que supone simplemente aumentar o reducir ligeramente la cantidad de líquido, pero no como para rellenar los 2/3 que faltan del evaporador...
1º desescarcha el evaporador y observa como se reinicia el sistema...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information