TEMA: ayuda compresor modelo c1130cz

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130765

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
ayuda con los datos de este compresor modelo c1130cz que alguien me diga la capacidad de este motor si es de 1/5 . 1/6 . 1/8. . .
y me horiente como conectar un capacitor al relay] de arranque
alguien me ayude saber la marca del compresor con esos datos gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130767

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

El 1130 puede ser denominación de embraco aspera.
Que empiece por c no cuadra pero puede ser producción limitada . Si esa c es una e todo soluciuonado
E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP
COMPRESSOR LBP R134a
SAle de aquí.www.stareast.com.au/libraries/resources/pdf/Section1_JUNE09.pdf

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130768

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Lo del capacitor majo lo miras en el esquema que viene en la tapa del compresor.

Sludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130771

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
como te indica el compañero revisa bien la placa de características del compresor por si se te paso alguna nomenclatura un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130775

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sacado del foro sala de jose compresores,entras y tienes todos los esquemas de conexiones, en el foro sala de jose
en compresores busca averias electricas,saludos busca los datos de tu compresor aqui
www.area.es/productos/compresores/hermet...utm_campaign=tarifas
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130852

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
cansino escribió:
Hola.

El 1130 puede ser denominación de embraco aspera.
Que empiece por c no cuadra pero puede ser producción limitada . Si esa c es una e todo soluciuonado
E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP
COMPRESSOR LBP R134a
SAle de aquí.www.stareast.com.au/libraries/resources/pdf/Section1_JUNE09.pdf

SAludos.
hola gracias por responder quiero correjir los datos del comprensor es E 1130CZ 1PH R134a capacitor 72-86uf / 220vca
el caballaje del motor seria 3/8 , como calcular el capacitor correcto para cada tipo de comprensor con 220 vca para ayudar el arranque ?

saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130869

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
celtronics2011 escribió:
cansino escribió:
Hola.

El 1130 puede ser denominación de embraco aspera.
Que empiece por c no cuadra pero puede ser producción limitada . Si esa c es una e todo soluciuonado
E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP
COMPRESSOR LBP R134a
SAle de aquí.www.stareast.com.au/libraries/resources/pdf/Section1_JUNE09.pdf

SAludos.
hola gracias por responder quiero correjir los datos del comprensor es E 1130CZ 1PH R134a capacitor 72-86uf / 220vca
el caballaje del motor seria 3/8 , como calcular el capacitor correcto para cada tipo de comprensor con 220 vca para ayudar el arranque ?

saludos

Mi no entender. YA pones que el condesador es de 72/86uf. Que mas quieres. Que calcule el condensador el fabricante, tu coloca lo que el te diga.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130870

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
cansino escribió:
celtronics2011 escribió:
cansino escribió:
Hola.

El 1130 puede ser denominación de embraco aspera.
Que empiece por c no cuadra pero puede ser producción limitada . Si esa c es una e todo soluciuonado
E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP
COMPRESSOR LBP R134a
SAle de aquí.www.stareast.com.au/libraries/resources/pdf/Section1_JUNE09.pdf

SAludos.
hola gracias por responder quiero correjir los datos del comprensor es E 1130CZ 1PH R134a capacitor 72-86uf / 220vca
el caballaje del motor seria 3/8 , como calcular el capacitor correcto para cada tipo de comprensor con 220 vca para ayudar el arranque ?

saludos

Mi no entender. YA pones que el condesador es de 72/86uf. Que mas quieres. Que calcule el condensador el fabricante, tu coloca lo que el te diga.
SAludos.
hola tengame paciencia lo que pasa es que el comprensor arranca por segundos luego se apaga ,luego arranca luego se apaga , los dueños reemplazaron el capacitor solo queria saber el hp del comprensor y el capacitor correcto pàra este comprensor gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130872

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
El capacitor de ese compresor no es para el funcionamiento, es solo para el arranque, si arranca el capacitor no tiene el problema.
Deverías de comprobar que el relé funcione correctamente.
Si dudas arráncalo manualmente.
Comprueva consumos durante el funcionamiento.
En el foro hay videos de como comprobar compresores herméticos.
paciencia me sobra, no te preocupes.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130880

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
como te comenta el compañero el condensador de arranque es el fabricante el que diseña su capacidad en microfaradios ya que cada compresor es distinto a otro , pero por darte un numero casi repetitivo en ese tipo de compresores uno de entre 80 y 90 uf debe de ir bien pero revisa bien el resto de componentes de el equipo de arranque ya que puedes tener fallas en el relé o el propio klixon que pueda estar fatigado, como te estaba indicando cansino aquí tienes un tutorial de como fabricarte un arrancador manual





y en este otro otro tipo de herramienta mas evolucionada




.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130881

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
cansino escribió:
El capacitor de ese compresor no es para el funcionamiento, es solo para el arranque, si arranca el capacitor no tiene el problema.
Deverías de comprobar que el relé funcione correctamente.
Si dudas arráncalo manualmente.
Comprueva consumos durante el funcionamiento.
En el foro hay videos de como comprobar compresores herméticos.
paciencia me sobra, no te preocupes.

SAludos.
gracias nuevamente ,con el Arrancador Manual Compresores herméticos y utilizando el klixon del propio comprensor si me funciona bien.
he comprobado el relay esta defectuoso terminales "S" y "M" no marca continuidad volteando el relay .
para reemplazarlo con que nombre tendria que fuscarlo ? sabiendo que el compresor es E1130CZ
he preguntado si tienen relay para un compresor de 3/8 y muchos me dicen que no hay , no se como preguntar?
saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda compresor modelo c1130cz hace 9 años 11 meses #130888

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Llebo en esto unos cuantos años y jamas he comprado un relé de arranque, siempre guardo los de los compresores que cambio y estan buenos, igual con los condensadores.
Si tienes que comprar, las casa de repuesto normalmente te venden un arrancador que lleva todo. No me gusta.
Hay que fijarse en la numeración , o en las espiras, grosor y nº de espiras.
www.pecomark.com/tarifa/open/es/general
Mirate sobre la pag 45

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.