TEMA: FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131000

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
que raro suena no lo abia visto nunca en camaras para helado ,y que podria suceder si no la tiene a ese elemento,que importa si la presion interior es mas o menos que la exterior,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131001

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A veces me da la impresón que preguntas por preguntar majo.
Cuando cierras la puerta del congelador(frizer creo le dicen) y la intentas abrir otra vez, no puedes, porque al enfriarse el aire que entra reduce su volumen y por ende la presión iterior generandose un vacio. Si esto pasa en una cámara " grande" no abre la puerta ni el increible hulk.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131004

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Refrii, chico, a veces me desconciertan tus preguntas.

Que pasa cuando cierras la puerta del congelador de tu casa y intentas abrila inmediatamente?.

Que pasa cuando arrancan los ventiladores de un evaporador en una cámara, sobre todo si está a temperatura negativa?

Alguna vez lees los enlaces que te dejan los compañeros?

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131005

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Hemos salido al mismo tiempo Cansino.

Por no hablar de implosiones y cámaras que se quedan sin techo...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131006

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, no seáis tan duros...hay que preguntar, esa es la única manera de saber...Yo no veo mal las preguntas del compañero refrio, si todos buscamos las repuestas en San Google, para que queremos este foro...Pero bueno es mi apreciación, a mi nunca me ha gustado responder a alguién que pregunta con otra pregunta...le respondo e intento que comprenda el por qué...le brindo información o por mi experiencia o por videos, manuales, tutoriales, articulos etc...Es que de esta forma vamos a acojonar al que tenga una duda...Yo ya lo estoy, a mi me gustaría una respuesta sin que me llamen la atención por mi pregunta...Y tan solo decir una cosa, lo digo sin ninguna acritud...por lo menos a vosotros que sois unos fenomenos.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131034

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
diegocb2 escribió:
Hola compañeros, no seáis tan duros...hay que preguntar, esa es la única manera de saber...Yo no veo mal las preguntas del compañero refrio, si todos buscamos las repuestas en San Google, para que queremos este foro...Pero bueno es mi apreciación, a mi nunca me ha gustado responder a alguién que pregunta con otra pregunta...le respondo e intento que comprenda el por qué...le brindo información o por mi experiencia o por videos, manuales, tutoriales, articulos etc...Es que de esta forma vamos a acojonar al que tenga una duda...Yo ya lo estoy, a mi me gustaría una respuesta sin que me llamen la atención por mi pregunta...Y tan solo decir una cosa, lo digo sin ninguna acritud...por lo menos a vosotros que sois unos fenomenos.

Saludos.

Bueno benga choca_.gifs No pasa nada thump_140952 .
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131035

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Hemos salido al mismo tiempo Cansino.

Por no hablar de implosiones y cámaras que se quedan sin techo...

Eso no he visto nunca, me das una embidia del copon. thump_243173
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131046

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
diegocb2 escribió:
Hola compañeros, no seáis tan duros...hay que preguntar, esa es la única manera de saber...

Compañero DIEGOCB2,
No se trata de ser duro.

Lo que está mal no es carecer de conocimiento técnico, sino de la voluntad de adquirirlo.

Cuando alguien pregunta o pide aclaración sobre un tema y se le proporciona material (gratuitamente) para que lea y se "desasne", me parece una total falta de respeto que quien pregunta rechace el material que se le acerca justificando el hecho con que debe realizar el tabajo y no tiene tiempo de leer dicho material para encontrar la explicación al conocimiento que le falta.
No me parece correcto (o ético) pedir indicaciones para armar una central de frío para un supermercado y además preguntar qué es una válvula compensadora y para qué sirve, o una fórmula mágica para calcular la carga térmica de un ambiente con una sola cuenta y sin calculadora, etcetcetc...

No es un tema para este posteo, pero yo me pregunto a veces (en voz alta), si es correcto (o ético) darle indicaciones a alguien que no es del gremio ni demuestra voluntad de aprender y solamente quiere que le indiquen cómo resolver un trabajo para cobrar e irse, quitándole la oportunidad de tomar ese mismo trabajo a alguien que sí está capacitado, tiene los conocimientos, la herramienta, y la ética para afirmar que puede resolver ese poblema.

Interpreto yo, que los foros de discusión de cualquier tema son para quien es idóneo del tema, o está ingresando y quiere aprender, y no para aquellos quienes se aprovechan de la información para cobrar por un trabajo que no pueden siquiera empezar sin un mapa...

Aunque quizá me equivoque...
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131056

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La mayor ventaja de un Foro, es que se pueden abrir temas o post.
Pero, si en un mismo Post, se abren otros Post, tendras kilometros de intervenciones, idas y venidas de conceptos.
-
Primero
-
Hay que utilizar el BUSCADOR, porque para eso queda Registro en los FOROS.
-
Es una falta de desconsideracion al esfuerzo del FORO, no leer su informacion.
.
Como se sentiria alguien, si no es tomado en cuenta.
.
Una falta completa de insensibilidad y descortesia, por ignorar a EL FORO..
.
.
Ahora, si estamos tomando unas cervecitas, y no hay mujeres acompañandonos, si se pueden hacer preguntas asi, mientras sigan pagando las cervecitas.
-
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131057

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, ojo que habiendo combustible en el ambiente, con una chispa explota el post y se transforma en piro manía, que no es refrigeración. A veces lo demasiado técnico cuesta para el que no tiene la formación adecuada, pero hay que rescatar -que pregunta, por lo tanto si lo hace, al menos lo intenta comprender,Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131058

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Considero que aqui somos Adultos con Una Profesion, interesados en aprender y compartir, pero, el esfuerzo debe de estar en el que tiene la duda.

Y si ya esta escrito, buscar y leer.
-
Y si no esta escrito, todos buscaremos, leeremos y escribiremos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #131060

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
la capacidad de hacer las cosas SE APRENDEN,algunos parecen que se olvidan o niegan se sienten como OPERADOS O INTERVENIDOS de conocimiento,subestiman la leyenda que a veces el alumno supero al maestro,creo que saber de algo que otro no sabe merece el mayor de los respetos y consideracion ,para darle las herramientas para que lo logre
El administrador ha desactivado la escritura pública.