TEMA: FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130920

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes,
a ver si alguien entiende algo, porque nos estamos volviendo locos......!!!!!
Tenemos dos cámaras de congelado simétricas de 5*5*4(h) con medianera compartida, panel enterrado 30 cms y aislamiento de suelo de 15 cms.
Para entrar en la cámara Nº 2 hay que entrar primero en la Nº 1 y despues pasar a la Nº 2 (tenemos una puerta en la divisoria de ambas cámaras).
Lo que nos sucede es lo siguiente:
La cámara Nº 1 llega a -23ºC y en 1 hora 10 minutos arranca para frío (Dt=3ºC).
La cámara Nº 2 llega a -23ºC para por frío y sigue bajando hasta -24ºC y tarda en arrancar 1 hora y 50 minutos.
Dentro de la cámara Nº1 no hay restos de escarcha ni de entrada de aire del exterior por ningún lado.
Las temperaturas bajan parejas en el registrador y en el termostato.
Cambiamos sondas, pusimos termómetros para comprobar la medición,... y no hay manera.

A ver si nos podéis indicar algo......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130921

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Son cámaras con equipos independientes e iguales características?¿Mismo nº de desescarches a intervalos similares?¿Misma carga térmica?
Supongo que el problema que te planteas es el desfase entre arranques en ambas cámaras...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130925

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Para empezar en la 1 tienes mas posibilidades de pérdidas a través de la puerta, y aunque esta selle bien, no serán las mismas perdidas por transmisión que con la n2.

Además, suma la resistencia de la puerta que te queda dentro de la n1, y no se como tendrás la valvula de compensación....

Un poquito de aquí mas un poquito de allí....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130932

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Las cámaras son gemelas; mismo equipo, mismo evaporador, misma tubería, todo igual
Estan las dos vacías sin material.
La única diferencia es que la de la entrada arranca antes (coge más temperatura en menos tiempo) que la otra.
A ver si alguien entiende algo.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130933

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Cual es el problema?? que se baja un grado pordevajo??

Que la dos aguante mas tiempo me parece lógico por la puerta y como dice francis por el tema de equilibradoras.
Que se vaje un grado por devajo puede tene que ver con la ubicación de las sondas y la distancia de la línea de líquido desde la solenoide hasta el evaporador si trabajas sistema bomba fuera.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130934

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
La válvula de compensación está una de la 2 hacia la 1 y la otra de la 1 hacia afuera.
Ya pensamos lo de las resistencias.
Además la sonda ambiente de la 1 está al lado de la puerta 2; Y pasa por allí también el desagüe del evaporador Nº 1;
La sonda la tenemos en glicol.
Pero aún así nos parece mucha diferencia entre arranques para ser solo de las resistencias.Ser es la única explicación que encontramos....
Pero que potencia tiene una resistencia blindada de AKO por m2?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130937

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Principiante escribió:
Las cámaras son gemelas; mismo equipo, mismo evaporador, misma tubería, todo igual
Estan las dos vacías sin material.
La única diferencia es que la de la entrada arranca antes (coge más temperatura en menos tiempo) que la otra.
A ver si alguien entiende algo.....
SAlimos a la vez.
Entonces estais en puesta en marcha??
Los equipos son montados o de fabricante( zano.., riba.. etc)??
Los recintos estan en el interior o exterior.??
Repito que me parece normal que la que tiene puerta al exterior es normal que trabaje mas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130938

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Acabo de comprobar la resistencia son 30W/m;
Pongamos 3 metros de desagüe son +-100W;
Puerta: 7.5*30=225W
Válvula depresora: +-50W
TOTAL: 375W
Salvo que irradie la calor directamente contra la sonda....
En una cámara con una unidad de 10CV....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130939

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Supongo que habras probado la puerta quedandote a oscuras dentro . ni gota de luz.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130940

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
La equilibradora tiene una clapeta no hermética, no solo es la resistencia, tambien la renovación.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130941

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Pero tanta diferencia?
Llevan 2 meses arrancadas
Estan las dos en el interior.
La puerta de la 1 da a una antecámara
O son las resistencias o es por el suelo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130943

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
La puerta mallada......
Sin gota de luz ni de hielo....
Ni dentro de la cámara se ve gota de hielo ni de estalagtitas de aire de fuera....
esta impecable, salvo algo de hielo de los desescarches.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.317 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information