TEMA: ayuda

ayuda hace 9 años 9 meses #133772

buenas amigos les traigo una pregunta e visto que algunos aires ac se congelan de noche ahora despues de haber chequeado las presiones y verificar los consumos veo que estan bien , la opcion de que sea el termostato no es ya que la temperatura a del cuarto no baja lo suficiente, tambien pense un tapon en el capilar y filtro pero el manometro no me dice nada esta normal en sus 65 psi en r22 y la aguja no se menea ni tiembla si me pueden dar algunas respuestas 1burla-provo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133791

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si estamos trabajando con R22 a una presión de 65psig lo que nos da una temperatura de evaporación de 3ºC y el equipo no enfría es porque nos falta refrigerante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133792

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Se congela cual unidad? La exterior funcionando en calor o la interior funcionando en frio?
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133797

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si por lo que comentas está trabajando en modo frío, puede ser que el equipo no tenga control de condensación y por eso te sucede lo que comentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133800

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
uru a la noche o madrugada o casi antes de amanecer la temperatura exterior baja a su menor posicion comparada con las primeras horas de la noche ,sumado a eso que el equipo debe estar dimensiona do escaso para la habitacion .o que dejan la puerta abierta del lugar ,lo que hace que el equipo funcione mas tiempo y ern esas condiciones cuando la temperatura y presion esterior baja evapora bajo cero y congela
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ayuda hace 9 años 9 meses #133801

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
perdon la respuesta esta bien pero lo de uru ,me confundi de monje
El administrador ha desactivado la escritura pública.