TEMA: Hielo evaporador, tubo de baja y compresor????????

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134366

  • knox
  • Avatar de knox
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Necesito que alguien me pueda orientar a que puede ser debido.

Cámara congeladora, funciona a -20ºC
R-404A
Zanotti.
Como digo, no se a que es debido la formación de hielo en todo el tramo de tubería de baja presión hasta el compresor???
Me pueden ayudar???
Aparentemente el equipo parece tener gas, porque después de realizar dos desescarches manuales, el equipo funciona correctamente, es decir, llega a su temperatura de -20ºC y no se aprecia hielo en al tubería ni compresor, realiza dos ciclos de funcionamiento y luego empieza de nuevo a bajar su rendimiento:
No alcanza la temperatura de corte,
Se vuelve a formar hielo en la tubería de baja presión hasta el compresor,.
Lo máximo que alcanza son los -14ºC y al cabo de un tiempo salta en el programador la temperatura de HA.

Espero me podáis ayudar con lo poco que os puedo comentar hasta ahora.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134371

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tomate un tiempo y lee las normas del foro...No estaría mal que antes te presentaras, nos hablarás de ti y saludaras al personal...hay un apartado en el foro para ello.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134390

  • knox
  • Avatar de knox
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Bien, cierto y disculpar. No es excusa pero con la incidencia de la máquina se me ha pasado por alto. Siento si he podido molestar alguien, por supuesto no era mi intención.
Como queda claro, soy nuevo en el foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134391

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
creo que si pusieras la pregunta en el sitio adecuado, tendrías mas posibilidades de que te respondan con mayor eficacia.
Solicita al moderador el cambio de sección.. Suerte y bienvenido.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: knox

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134392

  • knox
  • Avatar de knox
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Me presento, mi nombre es A.J.Knox.
Soy Técnico de Mantenimiento de Edificios y tengo un problemilla con una cámara congeladora como ya os comentado antes y la verdad estoy un poco atascado en el asunto. Tengo conocimientos de frio, pero no me considero ningún experto.
He comprobado que el equiipo tiene gas.
Que las resistencias desescarche funcionan.
No hay hielo en la bandeja ni en el evaporador. Solo en el salida del evaporador, todo el tubo de baja hasta el compresor, este incluido.
La valvula de expansión también tiene hielo, el cual se lo he quitado con la ayuda de un ventilador. La sonda del evaporador estaba totalmente cubierta de hielo.
La verdad, estoy liado y no consiguo averiguar el porque?

Recuerdo que:
El equipo trabaja a -20ºC, con R-404.
Sintomas:
No alcanza la temperatura de corte, apago el equipo, realizo un desescarche manual, arranca y alcanza los -20ºC, realiza varios ciclos de funcionamiento y en el tercer o cuarto ciclo de nuevo disminuye su rendimiento y no baja de los -12ºC con el tubo de baja y compresor con hielo.

Adjunto dos fotografías:
Una de de la valvula de expansión como me la he encontrado
y la otra del compresor (no se ve muy bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134424

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ami me pasa más o menos igual que a tu la temperatura no me sube de menos 8 pero mi temperatura de evaporación está en menos 35 y no me permite meterle el gas..yo imagino que tu problema es con los descarches que descarches tienes puesto??si el evaporadores no está totalmente limpio de hielo no enfria bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: knox

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134426

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Los zanotti suelen tener un final de carrera en puerta o un sensor de temperatura que para el ventilador.
¿¿Puede ocurrir ???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: knox

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134443

  • crisbigues
  • Avatar de crisbigues
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Estudiando a los 35 tacos!
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
A ver, soy novato, no me hagais mucho caso, pero os quiero dar otro punto de vista.... (que nunca se sabe).
Si descartamos hielo en evaporador...
en el caso de Javi, no le admite más carga...
y a Knox, con el equipo caliente le funciona y cuando está frio le deja de funcionar....
Todo tiene pinta de una obstrucción en la válvula de expansión.
Javi: no te deja pasar refrigerante, la temperatura de evaporación es bajísima, pero no entra suficiente refrigerante, luego, no enfria.
Knox: con la máquina parada o desescarche, se te funde la humedad de la valvula de expansión y con el equipo en marcha se te vuelve a formar hielo y te la obstruye.
plus.google.com/108954545370810707769/posts
Terminé el CFGS instalaciones térmicas.
Busco empleo! BARCELONA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: knox

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134454

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
crisbigues escribió:
A ver, soy novato, no me hagais mucho caso, pero os quiero dar otro punto de vista.... (que nunca se sabe).
Si descartamos hielo en evaporador...
en el caso de Javi, no le admite más carga...
y a Knox, con el equipo caliente le funciona y cuando está frio le deja de funcionar....
Todo tiene pinta de una obstrucción en la válvula de expansión.
Javi: no te deja pasar refrigerante, la temperatura de evaporación es bajísima, pero no entra suficiente refrigerante, luego, no enfria.
Knox: con la máquina parada o desescarche, se te funde la humedad de la valvula de expansión y con el equipo en marcha se te vuelve a formar hielo y te la obstruye.

Hola compañero, el amigo knox nos dice bién claro que el equipo llega a -20 grados, si hubiese un problema de obstrucciones como tú indicas no llegaría al set point...yo todo lo achaco a problemas de desescarche o resistencias rotas, comprueba todas las resistencias las del evaporador, desague y bandeja.

El hielo en la aspiración y el compresor que no te preocupe en congelación y con ese gas es normal que se congele lo que no es normal que no llegues al set point y en tu caso creo que es todo por tema de desescarche...

Por cierto te he movido el post a la sala de refrigeración para que este mejor ubicado...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: knox

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134473

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso es tal dice un compañero que llege o que tenga o se conjele el tubo o o compresor seria normal lo que no seria normal es que le llege liquido al compresor,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hielo evaporador, tubo de baja y compresor???????? hace 9 años 8 meses #134497

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
como te están indicando los compañero revisa que el ventilador del evaporador no tenga falta de corriente por culpa del final de carrera de la puerta y que funciones correctamente y en todo momento , ya nos dirás algo un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.