crisbigues escribió:
A ver, soy novato, no me hagais mucho caso, pero os quiero dar otro punto de vista.... (que nunca se sabe).
Si descartamos hielo en evaporador...
en el caso de Javi, no le admite más carga...
y a Knox, con el equipo caliente le funciona y cuando está frio le deja de funcionar....
Todo tiene pinta de una obstrucción en la válvula de expansión.
Javi: no te deja pasar refrigerante, la temperatura de evaporación es bajísima, pero no entra suficiente refrigerante, luego, no enfria.
Knox: con la máquina parada o desescarche, se te funde la humedad de la valvula de expansión y con el equipo en marcha se te vuelve a formar hielo y te la obstruye.
Hola compañero, el amigo knox nos dice bién claro que el equipo llega a -20 grados, si hubiese un problema de obstrucciones como tú indicas no llegaría al set point...yo todo lo achaco a problemas de desescarche o resistencias rotas, comprueba todas las resistencias las del evaporador, desague y bandeja.
El hielo en la aspiración y el compresor que no te preocupe en congelación y con ese gas es normal que se congele lo que no es normal que no llegues al set point y en tu caso creo que es todo por tema de desescarche...
Por cierto te he movido el post a la sala de refrigeración para que este mejor ubicado...
Saludos.