• Página:
  • 1

TEMA: deshumidificador panavox modelo yl 2005

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139183

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola a todos colegas de este foro, me llego un deshumidificador, Panavox, Modelo YL2005,
el problema es que lo conecto, emite 3 sonidos arranca por 3 segundos y se apaga, y así sucesivamente, probe el compresor directo y funciona bien, el problema es por donde empezar a revisar algún consejo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139188

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.dividido.com/Fotos/Manuales/164,787%...0PANAVOX%202110B.pdf

La cubeta de agua deberá instalarse adecuadamente.
• El deshumidificador no funcionará si la cubeta no está instalada correctamente
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139300

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
puse directo el conector de la cubeta, prende y se corta y así sucesivamente, y no es que se apague por térmico, estoy casi seguro que sea la tarjeta controladora, no se que opinas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139302

  • F.H.S
  • Avatar de F.H.S
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Heavy Metal FRÍO Y CLIMA
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola soy nuevo en este foro y espero que te pueda ayudar pero no encuentro ese modelo si puedes mandarme y lo miro bien. Pero posiblemente sea la tarjeta como tu dices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139311

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y las sondas como estàn ?
Sobre todo la de humedad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139548

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
gracias solucionado la tarjetas con preoblemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

deshumidificador panavox modelo yl 2005 hace 9 años 5 meses #139550

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias a ti.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information