• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda valvula equilibrado de presión

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140964

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
He instalado hace poco un equipo para una camara de temperatura positiva, normalmente trabaja entre 4-7 grados. Me comento el cliente que esperodicamente quiere meter productos de conservacion que necesitan uan temperatura a -2 grados centigrados y mi duda es si veis necesario en esta camara instalar una valvula de sobrepresion. Yo me inclinaria a que no, pero tengo la duda.

La camara tiene 115 M3.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140966

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si lleva descarche , con regular bien el retardo de ventiladores sera suficiente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140967

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues yo las monto siempre.

Aunque sin calefacción si la maquina es positiva como en tu caso.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, mak4na

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140974

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para positiva no suelo instalar e incluso para negativa sino tienen las cámaras mucho volumen con el retardo de ventiladores cómo comenta la faraona es suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140986

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
en argentina la denominamos LIMITADORA DE PRESION o kvl a esa valvula se refieren o a cual ?,es la que limita la presion de baja a un valor seguro ,de esa valvula hablamos ,que ustedes llaman equilibrio de presion ,por favor aclarar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140988

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
refrio escribió:
en argentina la denominamos LIMITADORA DE PRESION o kvl a esa valvula se refieren o a cual ?,es la que limita la presion de baja a un valor seguro ,de esa valvula hablamos ,que ustedes llaman equilibrio de presion ,por favor aclarar
Creo que se refieren a la válvula que se coloca el los paneles de la cámara, que es como una compuerta que sirve para igualar las presiones de dentro de la cámara y la exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #140993

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas señores, acabo de llegar del curro.... refrio me refiero como bien dice el amico C.crush a la valvula para equilibrar presiones dentro y fuera de la camara.

He optado por no colocarla y como bien dice faraona, jugare con el retardo de los ventiladores en desescarche.

Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #141037

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrian explicar un poco mas ,que hace el retardo de ventiladores en esa situacion ,que no entiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #141041

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en las cámaras de congelación, cuando se efectúa el descarche se provoca una elevada temperatura en el evaporador esa temperatura es producto de la batería de resistencias que son las encargadas de derretir el hielo producido en el ciclo de enfriamiento ,
bien cuando termina dicho descarche si pusiéramos los ventiladores en marcha ocasionaríamos una sobre presión en el recinto esta sobre presion es el resultado de mover un aire a una temperatura determinada en un recinto con una temperatura bajo cero ,
para evitar ese fenómeno antes de poner en funcionamiento los ventiladores debemos de bajar la temperatura en el evaporador y de esa manera también bajaremos la presión al aire ,
es por ello que los sistemas de descarches llevan uno de los ciclos donde el grupo de ventiladores esta predestinado a funcionar o bien con un retardo de tiempo o bien con un control de temperatura , bien sean temporizadores con sonda de final de descarche o temporizadores mecánicos, aunque también se puede instalar un termostato adicional en los temporizadores mecánicos para que actué sobre el grupo de ventiladores y de esa manera los accionen cuando se alcance una determinada temperatura en el evaporador ,
espero que estas lineas te sirvan , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, xeliño, spiritlight9k, refrio, francismorcillo, mak4na

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #141062

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
En los manuales de los controladores suele venir como tiempo de goteo si no me equivoco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #141064

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el parámetro de tiempo de goteo es para evitar que empiece a enfriar y congele las ultimas gotas derivadas de la des congelación , el parámetro en los controladores es temperatura paro de ventiladores, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, mak4na

Duda valvula equilibrado de presión hace 9 años 4 meses #141072

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias maestro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information