TEMA: heladera longvie r2260

heladera longvie r2260 hace 9 años 2 meses #145370

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola amigos necesito una ayudita con esta heladera,no le consigo el termostato.
es un ranco K59-L1929,si alguien me podria ayudar con un reemplazo similar,les agradeceria mucho.espero su respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera longvie r2260 hace 9 años 2 meses #145440

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.invensyscontrolseurope.com/rancoproduct.aspx?id=181

es un termostato que maneja el compresor y resistencia de descongelación mientras esta apagado el compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera longvie r2260 hace 9 años 2 meses #145481

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si puedes localizar ranco prueba con danfoss www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...519884,d.d2s&cad=rja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera longvie r2260 hace 9 años 2 meses #145498

  • gag2009
  • Avatar de gag2009
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola amigo mira si no aparece nada podes buscarlo de la siguiente manera.
Donde va colocado el bulbo o final del capilar del termostato (digamos esa típica latita con 2 tornillos que aprietan el final del capilar del termost.) que seguro va en la placa bueno justo ahi coloca un termometro confiable claro. y en el ambiente de la heladera en la parte de abajo digamos a unos 25 ó 30 cm de la parte de arriba digamos (del techo de la parte de abajo) espero se entienda (que también seria donde encontrás el primer estante.) bueno ahi colocas otro termometro (enchufas la heladera puenteando los cables del termostato que sacastes claro esta) y la dejas funcionando hasta que en el termometro del ambiente tenes 2 grados. Recien haí digamos que estarias cerca del maximo de frio de la heladera y te fijas cuantos grados (- negativos) te marca el otro termometro de la placa.
Bueno digamos que -18 por poner un numero.
Buscas algúna tabla de por ejemplo Robert Shaw y te fijas que termostato tenes que desconecte en frio maximo en un rango de hasta (-18 ó -19) o lo que te haya dado. thump_214270 (espero se enienda).
Eso te asegura que el termostato que pongas va ha llegar por lo menos hasta los 2 grados en el gabinete si queres mas frio esperas a que llege a por ejemplo 0 grados en el ambiente y te fijas la temperatura del termometro de la placa y lo buscas así en la tabla.

Comentario.: De esta manera si en tu pais o proveedor de repuestos no venden los Kxx o no venden Robert Shaw o cualquier otra marca y solo tienen 765229.gif chingchungwingfrio te conseguis la tabla de dichos termostatos y soloucionas el problema. thump_121259

Saludos.
Gustavo.
Siempre aprendemos y mucho mas de nuestros errores.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por gag2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

heladera longvie r2260 hace 9 años 2 meses #145601

  • santiago0876
  • Avatar de santiago0876
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
gracias por tu valiosa respuesta gag 2009,y a los otros compañeros que participaron por ayudarme.
y todo lo explicado sobre el procedimiento de controlar temperaturas,para encontrar el termostato adecuado lo entendi perfectamente,lo aplicare y comentare.muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.