Hola amigo mira si no aparece nada podes buscarlo de la siguiente manera.
Donde va colocado el bulbo o final del capilar del termostato (digamos esa típica latita con 2 tornillos que aprietan el final del capilar del termost.) que seguro va en la placa bueno justo ahi coloca un termometro confiable claro. y en el ambiente de la heladera en la parte de abajo digamos a unos 25 ó 30 cm de la parte de arriba digamos (del techo de la parte de abajo) espero se entienda (que también seria donde encontrás el primer estante.) bueno ahi colocas otro termometro (enchufas la heladera puenteando los cables del termostato que sacastes claro esta) y la dejas funcionando hasta que en el termometro del ambiente tenes 2 grados. Recien haí digamos que estarias cerca del maximo de frio de la heladera y te fijas cuantos grados (- negativos) te marca el otro termometro de la placa.
Bueno digamos que -18 por poner un numero.
Buscas algúna tabla de por ejemplo Robert Shaw y te fijas que termostato tenes que desconecte en frio maximo en un rango de hasta (-18 ó -19) o lo que te haya dado.
(espero se enienda).
Eso te asegura que el termostato que pongas va ha llegar por lo menos hasta los 2 grados en el gabinete si queres mas frio esperas a que llege a por ejemplo 0 grados en el ambiente y te fijas la temperatura del termometro de la placa y lo buscas así en la tabla.
Comentario.: De esta manera si en tu pais o proveedor de repuestos no venden los Kxx o no venden Robert Shaw o cualquier otra marca y solo tienen
chingchungwingfrio te conseguis la tabla de dichos termostatos y soloucionas el problema.
Saludos.
Gustavo.