TEMA: Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146818

  • marianoa
  • Avatar de marianoa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buen día , colegas,
Les cuento un caso que en mi experiencia nunca me había tocado.
Resulta que me llaman por una equipo Gold Point de 6000 fg, el cual tenia signos claros de falta de refrigerante , al conectar el manómetro noto que los caños que llegan a las válvulas de servicio son de aluminio, me dije , "mira a este equipo de 7 años ya lo conectaron con este tipo de caños" .Para mi sorpresa cuando voy a revisar las uniones de la evaporadora , veo que los caños son de cobre , caramba! mas allá de esto lo que me llamó la atención fue que los caños en todo su trayecto ( 4 mts e/unidades) ,estaban forrados con un material termocontraible y sobre todo en el ultimo tramo las uniones Cu-Al no tenían signos de haber sido soldado!, mas allá de como muestro en las fotos , en distintos sectores fueron añadiendo tramos cortos de cobre para llegar a la distancia requerida,
Ahora la pregunta es: Se utiliza este tipo de caños, con termocontraible y con uniones de Cu-Al ? o es una chanchada del instalador?
Adj fotos para que se tenga una idea
Desde ya muchas gracias!!!
Saludos!
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por marianoa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146821

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
eso es una chapuza como un camion de grande
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, marianoa

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146825

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pero en el tubo de aspiracion existe soldadura , un abocardado (abocinado) y soldado, lo de la funda termoretractil es como se suele decir una chapuza , no se obtiene nada enfundando este tipo de instalaciones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marianoa

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146827

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Con tanta cinta aislante y tanto termorretractil parece que la instalación la ha hecho un electricista............y de los malos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marianoa

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146843

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A mi me suena a : "máquina con kit de montage incluido tubo" y un chapuzas montándola.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marianoa

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146849

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay tienes una instalación instructiva. Cómo no se debe realizar una instalación de un equipo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marianoa

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146863

  • marianoa
  • Avatar de marianoa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
claro a parte de la union Cu- Al, le fueron agregando tramos de cobre para llegar a la Condensadora .
pensé que estos equipos podrían venir con estos caños (cobre -aluminio-cobre ) como kit de instalacion de la marca.
Slds
Última Edición: hace 9 años 1 mes por marianoa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de cañerías union cobre -aluminio , Split 6 hace 9 años 1 mes #146880

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola amigos! creo que los kits de instalacion que van con equipos de bajo coste son de aluminio menos unos 20 cm finales que son de cobre con los abocardados hechos. Pero increible la chapuza que han hecho ahi, de verdad muy fuerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marianoa