Buen día , colegas,
Les cuento un caso que en mi experiencia nunca me había tocado.
Resulta que me llaman por una equipo Gold Point de 6000 fg, el cual tenia signos claros de falta de refrigerante , al conectar el manómetro noto que los caños que llegan a las válvulas de servicio son de aluminio, me dije , "mira a este equipo de 7 años ya lo conectaron con este tipo de caños" .Para mi sorpresa cuando voy a revisar las uniones de la evaporadora , veo que los caños son de cobre , caramba! mas allá de esto lo que me llamó la atención fue que los caños en todo su trayecto ( 4 mts e/unidades) ,estaban forrados con un material termocontraible y sobre todo en el ultimo tramo las uniones Cu-Al no tenían signos de haber sido soldado!, mas allá de como muestro en las fotos , en distintos sectores fueron añadiendo tramos cortos de cobre para llegar a la distancia requerida,
Ahora la pregunta es: Se utiliza este tipo de caños, con termocontraible y con uniones de Cu-Al ? o es una chanchada del instalador?
Adj fotos para que se tenga una idea
Desde ya muchas gracias!!!
Saludos!