TEMA: Duda en esquema

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147570

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola muy buenas noches amigos, el termistor que aparece en el esquema electrico...para que sirve y donde se encuentra? Cual es su utilidad..?
Os pongo el enlace
imageshack.com/i/pdcMKcRWj

Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147571

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jesus, los termistores normalmente se encuentran en el interior del compresor y su misión es la de cortar por exceso de temperatura.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147572

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Es una protección térmica del compresor.
Es un relé que corta la maniobra del compresor por aumento de la temperatura de los bobinados.

Dentro del compresor estan las sondas que lo accionan.

forofrio.com/index.php/foro/154-averias-...or-copeland?start=36

forofrio.com/index.php/foro/27-consultas...peland-scroll#141261

Te dejo un par de enlaces a ilos del foro donde se ha ablado del tema. Los compañeros pusieron buena información de estos elementos.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147573

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
A vale es como un clixon no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147574

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Gracias cansino muy amable.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147576

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
A vale es como un clixon no?

El clixon es un vimetal que corta por la temperatura de la resistencia que lleva o por el calor del compresor con el que deve estar en contacto.
Las termistancias estan en compresores mas grandes, y hay un relé alimentado y unas sondas(termistores) que lo accionan.

La función es la misma pero mas fina.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147580

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Estupendo muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda en esquema hace 9 años 1 mes #147585

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como informacion adicional si teneis que cambiar un compresor scroll maneurop que lleva la caja de termistencias tened cuidado ahora la alimentacion de la caja es a 24 voltios no 220 voltios si conexionais la caja salta el diferencial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.