TEMA: PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135620

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
¡ Hay que suerte tienen tus clientes.!
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135622

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11875
  • Gracias recibidas 1557
  • Karma: 74
hola, pero me gustaria saber si tienes el manual o no , por que dices que es el int 69 tambien esta el int 69 tm dos termistancias son los dos lo mismo<<<< luego esta el int 69 v este es para la proteccion de temp descarga ,clase de proteccion ip55
<<< es como decia multimarcas s3 s4 bornas de conexion de las term........ termistancias , T 1 termistancia NAT 110ºC LOS QUE LLEVAN UNA TERMISTANCIA SOLO COM O TU EQUIPO

termistancia T2 TERMISTANCIA 2 NAT 80ºC
NAT = temp nominal de respuesta clase de proteccion IP20
cadena de termistancias aprox 90 a 750ohms por cadena a +20ºc tension de prueba 3v.max
tu equipo solo es una cadena, y el que te dio el compañero es de dos cadenas,por eso no coincide, los dos teneis razon ,
solo una dadena T1 NO SON 100 SON NAT SON 110ºC
ese equipo seria una cadena nat 110 y los datos que ya puse saludos
lo siento no funciona bien y se borra, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135635

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
frigotron escribió:
Si no hay acidez y el aislamiento es correcto y el consumo también...pues o eso o bobina nueva.
Porque sino la maquina NO TRABAJA o te deja tirado cuando mas la necesitas.
Las protecciones eléctricas que no falten! de acuerdo, pero si no trabajan bien y como en este caso el termistor va incrustado en medio de las bobinas...no puedes cambiarlo sin cargarte la bobina.
Es estar entre la espada y la pared,tampoco dejas sin protección,solo que una se ha ido..
Tienes razón, creía que hablabas del módulo. Aún así podría valorarse cuanto supone el cambio de dichas termistancias, no estoy muy seguro cuanto de efectivo llegaría a ser la protección eléctrica en determinados casos.

Sobretodo con la inversión hecha hasta el momento,...un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135652

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14318
  • Gracias recibidas 3318
  • Karma: 473
de todas formas puedes fabricarte un medidor con un potenciómetro para someter el protector a un valor regulable y diagnosticar su fallo , de esa manera por l,o menos te quedara la certeza de que ese protector no funciona adecuadamente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135654

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Faraona.

El fallo era intermitente, por lo que no se si esa prueba sera fiable. De hay mi desconcierto.

De todos modos, ya le he cambiado el modulo. Asi que esperare unos dias a ver que tal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135664

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14318
  • Gracias recibidas 3318
  • Karma: 473
ok francis pero al fin y al cavo una herramienta es una herramienta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 1 mes #136576

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Bueno.

Despues de 3 semanas, con el cambio del modulo Kriwan parece que se resolvio el problema.

Asi que gracias a todos y doy por finalizado el tema.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 1 mes #136578

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
francismorcillo escribió:
Bueno.

Despues de 3 semanas, con el cambio del modulo Kriwan parece que se resolvio el problema.

Asi que gracias a todos y doy por finalizado el tema.

Saludos
O sea que el fallo estaba en la electrónica del módulo y no en las termistancias ¿no?

Gracias por la retroalimentación. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 1 mes #136579

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Pues si. Era la electronica.

Es la primera vez que me pasa, pero ya sabes que no te acostaras sin aprender algo nuevo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 1 mes #136592

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 2
Última Edición: hace 6 años 1 mes por clasificador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.