TEMA: dixell

dixell hace 9 años 4 días #148831

  • Pollito12
  • Avatar de Pollito12
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola bunas noches a todos..
he puesto un dixell xw60l y seme queda la luz de frio parpadeando por lo cual no me entra el compresor nose si es en algun parametro para poder ponerlo en funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dixell hace 9 años 4 días #148833

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dixell hace 9 años 4 días #148834

  • Pollito12
  • Avatar de Pollito12
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Vale pero no entiendo el significado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dixell hace 9 años 4 días #148835

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pollito12 escribió:
Vale pero no entiendo el significado


Lo importante es saber, no entender.
Estudia el funcionamiento del controlador y sus parámetros.
El led en cuestión dice que esta haciendo el tiempo de espera que esta programado para encender el equipo. Hay que mirar el parámetro: tiempo de retardo para encender el compresor después de poner en funcionamiento el controlador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dixell hace 9 años 4 días #148836

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
7 parámetros
OdS Retraso en la activación de las salidas en el momento del encendido: (0÷255 min) En el
momento del encendido, la activación de cualquier carga está inhibida durante el tiempo
configurado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pollito12

dixell hace 9 años 3 días #148847

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Si tienes una entrada digital configurada como puerta y no la tienes puenteada te corta el compresor y los ventiladores.Verifica ese parametro.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pollito12