• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: carga de compresor semihermetico

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149811

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
sis se cambia de refrigerante se cambia el filtro desidratador y la válvula !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149812

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si el refrigerante se cambia por un sustituto directo del mismo tambien seria necesario cambiar el filtro desidratador y la vet?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149813

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El filtro desidratador se cambia siempre.

Pero Samboromdom, dime tu a mi donde compras VET para 422....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149815

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
la vet seria la misma para r 22 , pero nueva ,se sustituiría el orificio , repito es lo que yo haría
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149816

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
El R422D da un recalentamiento inferior que se
puede corregir en el ajuste del recalentamiento.
La válvula necesita un 20% más de capacidad lo
que puede requerir cambio de orifi cio.
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/F07E129E-BD...econversi%C3%B3n.pdf
Última Edición: hace 8 años 11 meses por samboromdom.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149817

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
samboromdom escribió:
la vet seria la misma para r 22 , pero nueva ,se sustituiría el orificio , repito es lo que yo haría

Y harias bien.

Siempre es una buena praxis el cambiar un elemento tan delicado e influyente en la instalacion como lo es la VET.

El problema, es que no entiendo porque os negais a tocar la regulacion de una VET. Como bien dices, puede llegar a ser necesario cambiar el orificio de la misma cuando cambias a 422, pero muchas veces es suficiente con regular la misma para obtener el recalentamiento adecuado.

Es mas. Aunque no hagamos cambio de refrigerante, e incluso siempre que sustituyamos una VET o montemos una maquina nueva, una buena praxis es comprobar el recalentamiento de la misma a la temperatura de evaporacion mas baja a la que vamos a utilizar la maquina. De este modo, podremos regular y ajustar la maquina para obtener un rendimiento optimo de la instalacion y la integridad del mismo.

Las VET, vienen reguladas de fabrica para cierto grado de recalentamiento. Pero siempre referido a una tempertura de expansion que puede no ser la que nosotros vallamos a necesitar. Por este motivo, hay que comprobar y actuar en consecuencia.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149832

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Para silen ahora que tengo tiempi mientras hago un descarche...
En zeotropico sera likido 100% a la salida del evaporador condensador cuando el refrigerante ceda todo el calor hasta completar el deslizamiento dentro del evaporador condensador para eso necesitaras un recalentamiento optimo y en el azeotropico o puro tendra qe ceder calor hasta llegar a la temperatura de saturacion dentro del evaporador condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149883

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Así es Jesus , por eso tenemos que tener en cuenta ése deslizamiento en los zeotropicos y por ése motivo muchas veces vemos en el visor de líquido pequeñas burbujas y lo achacamos a falta de refrigerante cuando en realidad es otro motivo.
Un saludo
Última Edición: hace 8 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149890

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Cierto silen no había caido en ese detalle de ver burbujas en el visor de liquido con un refrigerante con deslizamiento por eso no cuadraba lo que me contaban y por eso achacaba yo que parte del problema podría estar en el ajuste de la válvula de expansión. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149902

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
yo siempre actuó en la vet girándola cuartos de vuelta y comprobando , sobretodo paciencia y recuerda siempre el sentido de giro y los cuartos de vuelta que das
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149905

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149907

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las fichas que se estan subiendo ,creo que no las veis , dice asi la regulacion de la valv, no debe tocarse sin antes comprobar el recalentamiento y subenfriamiento, y despues si no es bueno, proceder a regular la valvula, pero tocar por tocar para mi que no,aparte de que cada cual puede hacer lo que le plazca si por tocar la valvula por que si, se cree que
es mas machote, pues venga machote, seguir tocando, 1º comprobar recalentamiento y subenfriamiento ,tocar por tocar como que no,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.383 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information