silenbloc escribió:
Una vet mecánica nunca se cierra totalmente a no ser que pierda el control del bulbo termostatico.
¿Acaso la válvula de expansión automática no cierra el flujo de refrigerante cuando se detiene el compresor?
¿Y la válvula de expansión termostática no hace lo mismo?
A la salida del evaporador, el refrigerante debe de estar en forma de vapor y a una temperatura mayor que la de saturación. Esta es una de las funciones de la válvula de expansión termostática, mantener un sobrecalentamiento constante a la salida del evaporador.
Debido a que en el nombre dado a este dispositivo se incluye la palabra «termo», se tiene la falsa idea de que se utiliza para controlar directamente la temperatura, y muchos técnicos intentan erróneamente controlar la temperatura del refrigerador, moviendo el ajuste de la válvula.
En los primeros días de la refrigeración mecánica, el control del refrigerante se hacía con una válvula de aguja operada manualmente.
El subsecuente desarrollo, produjo lo que se conoció como la válvula de expansión automática.
La válvula de expansión automática fue un decidido progreso sobre la válvula de expansión manual. También, cerraba la línea de líquido cuando paraba el compresor, y evitaba el flujo excesivo al arrancar el mismo. Tenía sus desventajas y limitaciones. Tendía a sobrealimentar refrigerante al evaporador cuando la carga térmica era baja, o a no alimentar suficiente cuando la carga térmica era alta. Por lo tanto, la disminución de la temperatura era lenta; ya que no se aprovechaba el área completa del evaporador ni su capacidad, al arrancar el ciclo de refrigeración.
A fines de la década de los 20’s, se desarrolló un dispositivo que superaba las limitaciones que tenían los otros dos tipos de válvulas de expansión, la manual y la automática. A este dispositivo se le llamó válvula de expansión termostática. Originalmente, el propósito era que controlara el flujo de refrigerante líquido hacia el evaporador, de tal manera que lo mantuviera todo el tiempo activo; es decir, que el evaporador estuviera todo el tiempo lleno de refrigerante líquido para aprovechar al máximo la extracción de calor latente, aún con las variaciones de la carga térmica, y también, que cuando el compresor parara, se cerrara la válvula.
Para entender mejor el funcionamiento de una válvula de termo expansión, es fundamental entender lo que es el sobrecalentamiento, y para entender este último, se deben conocer las relaciones entre la presión y la temperatura para cualquier fluido.
para que la VTE funcione adecuadamente, el bulbo sensor deberá instalarse en una posición correcta en la línea de succión, a la salida del evaporador.
En los últimos tiempos se usan también las válvulas de expansión electrónicas.
Bibliografia:
www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...anualTecnico2013.pdf
www.bohn.com.mx/BOHN-2007/boletines2008/
www.bohn.com.mx/BOHN-2007/boletines2008/_vti_cnf/
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2008/02/valv...cion-de-la-adecuada/
Controlando el recalentamiento, la válvula VET mantiene activa la mayor parte de la superficie de evaporación, evitando que el líquido refrigerante vuelva al compresor. Gracias a su capacidad de regular el flujo del refrigerante a la cantidad que puede ser evaporizada en el evaporador, la válvula VET es el dispositivo de expansión ideal para la mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración.
www.parker.com/literature/RAC%20Division...alves/10-10ESLow.pdf