TEMA: Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151670

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola, primera vez que consulto en el foro, agradecería si alguién me puede ayduar.
Tengo un A.A de 24000 btu que dejo de funcionar, resulta que me mude y para instalarlo en el nuevo apartamento tuve que agregarle mas caño porque la distancia hacia afuera es mas larga y un monton de cosas mas, la cuestión que una vez instalado note dos cosas/problemas.

1) Que cuando abría las canillas de la unidad exterior, presión alta y luego baja note que tenía poca presión como que si hubiera perdido el refrigerante (no tengo manometro)
2) una vez instalado, lo prendi para ver si funcionaba y la uniad exterior hace un tic y nada mas, no gira ventilador ni prende, solo prende la uniad interior, si me pueden dar alguna idea de que revisar les agradezco.

atte. Esteban
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151683

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola enovo.
Cordial Saludo.
el único consejo que te daría es: consigue un frigorista experimentado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151685

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias, pero la idea es hacerlo yo y aprender mientras hago las cosas, por ello entre a este foro!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151687

  • clima99
  • Avatar de clima99
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
No te ofendas pero ,Para aprender es mejor ir a la escuela y más si partimos desde cero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151690

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
O sea, si no vas ayudar mejor ni escribas por que no me estas sirviendo mas que para irritarme, estudie refrigeración hace años, no vivo de eso, tengo dudas y creo que los foros esta para eso no para cuestionar, si no apoyas a los usuarios en los foros tarminas molestando, y si ofende
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151691

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Tengo una hipótesis de que sea el protector térmico de la condensadora, lo que no me acuerdo como se comporta con baja tensión, la electricidad la revise y esta ok
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151694

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias compañero,sin ànimo de ofender,cierto que este foro es para ayudar ,pero relájate y sigue consejo de amigo olfera,un técnico te va a solucionar el problema,está muy bien quererlo hacer por uno mismo,pero no basta con haber estudiado de refrigeración,hay que tocar" muchas máquinas y a veces,"darse cabezazos con ellas" para dar con el problema/solución,mi consejo es el mismo que olfera.
Saludos amigos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151702

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo enovo no te ofendas , si no te dedicas a la profesión y tienes dudas la mejor manera es acudir a un profesional .
Porque?
Porque tiene más experiencia.
Porque tiene las herramientas.
Porque sabe manipular el refrigerante.
Porque sabe proceder ante las averías
......etc
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151707

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Algo que no me entiendo como se molestan en escribir cosas que no aportan en vez de si saben algo, que al parecer no, ayudar a los usuarios, se ve q no tienen mucha idea de como se construyó internet y que se hace en los foros, me pregunto si sos técnico recibido tenes q consultar con un técnico porq no te acordas de algo? me pregunto para que es el fin de este foro, por lo que veo no tienen la capacidad ni el conocimiento de beneficiar a los usuarios del foro. Unas de las mas grandes cualidades de los sabios es la de compartir el conocimiento, pero no aplica para ustedes y aclaro no hablan con un gil!.

Si no tienen voluntad de ayudarme con el problema mejor ni escriban, molesten en Facebook uh otra red social!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151708

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Perdona Enovo, pero me parece que el que no se entera aquí eres tu.

Este foro es un foro de profesionales que admite consultas de cualquiera que quiera preguntar. Incluidos usuarios finales como tu.

Los compañeros te han aconsejado de la mejor manera que te puede aconsejar un buen profesional del sector. ¿ Sabes porque. ?. Porque han pensado en tu seguridad personal.

Muchos como tu piden ayuda acerca de manipular equipos que son intrínsecamente peligrosos. Muchos como tu no entienden que estas manejando un equipo que trabaja a alta presión con gases que pueden matarte. Y a muchos como tu solo podemos aconsejar que llamen a un profesional que sepa lo hace, mas que nada por tu seguridad personal.

Es mas. Tu, al parecer, escribes desde alguna parte del continente americano, pero sabes que aquí en Europa el echo de que alguien como tu manipule un equipo con gases fluorados como el tuyo esta cometiendo un delito penado con la cárcel ????.

La cosa es mas seria de lo que piensas.

De todos modos, si insistes, en el foro hay material de sobra para resolver lo que pretendres, pero no pidas a un profesional que te aconseje en como hacerte daño, y sobre todo te pido que respetes a los demás igual que los demás te han respetado a ti perdiendo su tiempo en aconsejarte.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151709

  • enovo
  • Avatar de enovo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Mas de lo mismo, si te abstraes nadie aporto a mi pregunta, mas allá si en el foro hay material o no que me pueda ayudar, yo hice una simple pregunta y todos responden consulta a un técnico, yo soy técnico sin experiencia, no tengo a quien consultar de esta materia mas que en internet y resulta que en este foro todos se remiten a lo mismo, entende mi postura, si son todos profecionales porque no responden mi consulta y si son tan profesionales no se necesitaria este foro, creo que el foro es para ayudarse y si solo me van a decir consulta a un tecnico experimientado no me ayudan.

Ahora, vuelvo a preguntar, algunos de los profesionales y que aparte quiera compartir conocimiento puede responder mi consulta en vez de decirme que consulte a un técnico.
Mas aya de las normas europeas o de donde sean, que interesa, solo hice una pregunta

P.D: Aclaro no que fueron infundadas mis declaraciones!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad exterior de AA Electrolux de 24000 BHU no p hace 8 años 10 meses #151710

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
enovo escribió:
O sea, si no vas ayudar mejor ni escribas por que no me estas sirviendo mas que para irritarme, estudie refrigeración hace años, no vivo de eso, tengo dudas y creo que los foros esta para eso no para cuestionar, si no apoyas a los usuarios en los foros tarminas molestando, y si ofende

El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto. Comúnmente, un foro en internet permite que el administrador del sitio defina varios foros sobre una sola plataforma que funcionarán como contenedores de las discusiones que comenzarán los usuarios y donde otros podrán responder o empezar un nuevo debate. Se puede clasificar a los foros de internet en aquellos que requieren registrarse para participar y aquellos en los que se puede aportar de manera anónima. En el primer tipo, los usuarios eligen un nick, al que le asocian una contraseña y, probablemente, una dirección de correo electrónico para poder confirmar su deseo de unirse al foro. Los miembros, generalmente, tienen ciertas ventajas como poder personalizar la apariencia del foro, sus mensajes y sus perfiles

Algunos usuarios pueden llegar a obtener privilegios en el foro y se los denomina Moderadores. Dichos privilegios pueden llegar a incluir la modificación y/o eliminación de posts ajenos, mover discusiones de foro, suprimirlas y otros mecanismos elegidos para mantener el clima cordial y amistoso según las normas designadas por el administrador.

El foro se basa en la libre expresión de ideas y opiniones de los integrantes. Permite la discusión de cualquier tema (deportes, espectáculos, actualidad, etc.), generalmente por medio de preguntas concretas y estimulantes. El Moderador controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y desconocido.
El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.