TEMA: cuarto de congelacion

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152058

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
bunas noches a todos. tengo problemas con un cuarto de congelación que ya lo e limpiado y sopletiado perfecta mente le e cambiado el compresor, la varvula selenoide, la valbula de expansión, y no tengo resultados. el punto es que la baja del compresor es muy baja y la alta muy alta. la baja es 3 psi y la alta 300, los fanes están bien que puede estar pasando¿
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152065

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cambiar por cambiar de poco sirve .
Comprueba temperatura exterior , temperatura interior, saltos térmicos en evaporador y condensador.

Recalentamiento , subenfriamiento .
Consumo de compresor.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152072

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Gracias amigo mío pero no e encontrado mi problema. La cámara no ba de -6 y la temperatura q necesito es -24. Y ya e echó de todo para q baje. Lo q pasa es q soy nuevo en esto fríos y no se que aser
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152093

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿de que compresor hablamos, marca modelo? ¿que orificio tiene la VET?.
¿el compresor que se retiro es de las mismas características del que se coloco nuevo?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152094

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿conque refrigerante estamos trabajando?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152178

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Amigo buenos días ante todo. Creó q necesito explicarle pero me gustaría contactar vía telefónica a alguien q se sienta en la capacidad de orientarme si me dejan un contacto se lo agradecería
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152181

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tenemos: Mensajes Privados. o Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152182

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ok es q al escribir no ciento ser lo suficiente mente específico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152185

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
vamos a despiezar la reparación.
si sopleteo el condensador tengo que mirar a través de el y ver que deja pasar la luz, pero no es suficiente para pensar que esta demasiado limpio ya que hay una pequeña capa o película de polvo y mugre que se adhiere a las paredes de los tubos y las laminillas, esta película solo sale con lavado.
tengo que revisar que el motor del ventilador o forzador me de las revoluciones que necesito para desplazar el aire caliente a través del condensador, el motor puede estar frenado o no tener las RPM necesarias.
tengo que revisar que no haya taponamientos o semi-obstrucciones en las tuberías, generalmente se hacen en las soldaduras nuevas o en el filtro-secador.
tengo que revisar el filtro de la VET y también verificar que el orificio sea de la medida requerida.
el vació es primordial, un vació mal hecho es un cumulo de problemas.

¿que inquietudes te resultan ?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152186

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se da por sentado que el compresor esta bien.
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
Y que el principal problema que tenemos es un recalentamiento demasiado alto.
Puede medir el recalentamiento con el manómetro y un termómetro o puedo medir temperaturas de trabajo del evaporador en la entrada al evaporador 10 ó 15 cmt. Después de la VET y a la salida del evaporador.
Debo revisar y lavar el evaporador, los evaporadores también se llenan de polvo, mugre, grasa animal, etc… y revisar los forzadores.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152190

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ok. El refrigerante q estoy utilizando es R404 el orificio es 06 el compresor es un coperlad 2db3f25-tfc800 ya e limpiado mi condensador por dentro y x fuera e lavado mi sistema con 141 b y sopletiado con nitrógeno lo menos q me da la cámara es -6
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152191

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Obstrucción en el filtro?
si barriste con nitrogeno y la instalacion tenía impurezas puede que se depositasen allí.
O obstrucción parcial por la soldadura.
Yo lo miraría
El administrador ha desactivado la escritura pública.