Quería haceros una consulta sobre el refrigerante R14 (CF4).. Sabéis si se podría seguir utilizando en refrigeración?
Es para una aplicación de Criogenia. Investigando sobre este refrigerante para ultrabaja temperatura, he visto que no aparece en el RSIF de 2011 y sí aparecía en el antiguo de 1977. Pensaba que se había eliminado de la lista de refrigerantes autorizados por temas medioambientales. Pero es un HFC o PFC, no? En ese caso al no tener cloro, el protocolo de Montreal no pone restricciones a su uso? No sé si estoy equivocado,,
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Entonces entiendo que se podría utilizar, salvo por las fechas límite de comercialización para nuevos equipos y para mantenimiento que marca el Reglamento UE 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, no? Aquí a la vuelta de la esquina..
Para el R-508B y el R-23 entiendo que pasa lo mismo, tienen PCA incluso mayores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aparte el punto triple lo tiene sobre los 90 ℃
punto muy importante en caso del fallo de la etapa en el sistema de csscada .
Por favor "silenbloc", podrias explicar un poco mas esto del punto triple del R-14 a 90ºC. Le he dado un monton de vueltas y no lo pillo.
Artico2011: con el R-508A, R-508B, R-23, y etc, en equipos frigorificos para temperaturas menores de -50ºC, sin problemas hasta 2030. Si no he leido mal ese Reglamento UE 517/2014 eh. La esquina es, como poco y a la espera de nuevas tecnologias para bajas temperaturas, y que no sean explosivas, de a 15 años. Por otro lado demasiado, lo de los 16 años, para unos equipos que tienen una vida relativamente muy corta y que raras veces superan esos años.