• Página:
  • 1

TEMA: Refrigerante R14

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152090

  • Artico2011
  • Avatar de Artico2011
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola buenas,

Quería haceros una consulta sobre el refrigerante R14 (CF4).. Sabéis si se podría seguir utilizando en refrigeración?

Es para una aplicación de Criogenia. Investigando sobre este refrigerante para ultrabaja temperatura, he visto que no aparece en el RSIF de 2011 y sí aparecía en el antiguo de 1977. Pensaba que se había eliminado de la lista de refrigerantes autorizados por temas medioambientales. Pero es un HFC o PFC, no? En ese caso al no tener cloro, el protocolo de Montreal no pone restricciones a su uso? No sé si estoy equivocado,,

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152103

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Que tenga cloro o no ya da igual. Al tener un PCA tan alto, van a prohibir su uso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Artico2011

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152106

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aparte el punto triple lo tiene sobre los 90 ℃
punto muy importante en caso del fallo de la etapa en el sistema de csscada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Artico2011

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152109

  • Artico2011
  • Avatar de Artico2011
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Entonces entiendo que se podría utilizar, salvo por las fechas límite de comercialización para nuevos equipos y para mantenimiento que marca el Reglamento UE 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, no? Aquí a la vuelta de la esquina..
Para el R-508B y el R-23 entiendo que pasa lo mismo, tienen PCA incluso mayores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152113

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
silenbloc escribió:
Aparte el punto triple lo tiene sobre los 90 ℃
punto muy importante en caso del fallo de la etapa en el sistema de csscada .

Por favor "silenbloc", podrias explicar un poco mas esto del punto triple del R-14 a 90ºC. Le he dado un monton de vueltas y no lo pillo.

Artico2011: con el R-508A, R-508B, R-23, y etc, en equipos frigorificos para temperaturas menores de -50ºC, sin problemas hasta 2030. Si no he leido mal ese Reglamento UE 517/2014 eh. La esquina es, como poco y a la espera de nuevas tecnologias para bajas temperaturas, y que no sean explosivas, de a 15 años. Por otro lado demasiado, lo de los 16 años, para unos equipos que tienen una vida relativamente muy corta y que raras veces superan esos años.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Artico2011

Refrigerante R14 hace 8 años 9 meses #152165

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es el punto en donde pueden coexistir refrigerante en sus tres estados ( gaseoso, líquido,solido ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information