• Página:
  • 1

TEMA: No arranca compresor después de pararse de repente

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152530

  • fischer22
  • Avatar de fischer22
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Tengo un equipo de frio de 3 HP monofásico (220V), similar a un aire acondicionado de 9000 kcal/h, que enfría glicol entre -1 y -5 °C. Estuvo funcionando durante unos 2 meses sin ningún problema. En uno de sus ciclos de funcionamiento se apagó sin motivo aparente, sin llegar a la temperatura de glicol a la que corta. Cuando intenté volver a ponerlo en marcha veo que se produce un fuerte chispazo en el contactor y no arranca. Este equipo estuvo funcionando a voltaje levemente inferior, unos 200V, supongo que por la resistencia eléctrica de los cables que traen la corriente desde el transformador hasta el tablero (unos 200 metros de cable syntenax de 10 mm2). Me di cuenta hace poco de este problema midiento la tensión con un tester. Entonces: ¿Puede haberse quemado el compresor por trabajar a esta tensión? Probé el contactor usando una lamparita y parece funcionar sin problema... ¿Puede ser algún otro factor? Cualquier ayuda que me puedan brindar para hacer algún ensayo sobre el equipo estaré muy agradecido. El equipo esta en una zona rural en Mendoza, por eso se me hace difícil llevarlo a un técnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152531

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Compañero tal y como comentas si tienes una longitud de cable de 200 metros y una potencia de 3HP la caída de tensión máxima es de unos 7 voltios, estas seguro que tiene esa longitud, no tendrás algún elemento en el cuadro o antes del mismo, ya sean protecciones, puentes de cables que te están provocando una caída de tensión, respecto a que no arranque la máquina ahora comprueba que llega tensión al compresor( que el relé de arranque actúa, y el condensador), si es así comprueba la resistencia de los bobinados de arranque y trabajo de ese compresor posiblemente se hallan visto dañado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152532

  • fischer22
  • Avatar de fischer22
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
yo medí las resistencias en cada polo del compresor, y me dio lo siguiente: 1,6 ohm, 2,7 ohm, 3,2 ohm..... según lo que lei las dos mas chicas deberian sumar la más grande, pero no es asi en este caso....
puedo haber quemado el bobinado? o no tiene nada que ver?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152533

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Compañero con los datos que me estas dando de la resistencia de los bobinados, es evidente que ese compresor esta muerto, date cuenta que la resistencia que debiera de darte en la suma de los dos bobinados teniendo en cuenta que el equipo tiene una potencia de unos 3HP debe ser superior a unos 23 ohmios, seguramente el compresor se ha quemado debido a una falta de tensión, como indicadas tu anteriormente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152567

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Verifica también la ausencia de pérdidas en el intercambiador de refrigerante/ glicol .
Puede ser también que éste perforado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152576

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
las mediciones hechas pueden ser correctas todo depende del ohmimetro, casi nunca la suma es igual lo mismo que las mediciones que muchas veces son alteradas por la temperatura del aceite que rodea las bobinas. revisa muy bien el compresor pero arrancándolo (prendiéndolo) directo (con las debidas precauciones y medidas de seguridad).
En muchas ocasiones las mediciones eléctricas de voltaje pueden ser normales o ligeramente inferiores, pero no es el voltaje el que necesitamos, es la corriente (los amperios o watios) los que se requieren para que el compresor prenda. si hay una caida de corriente (resistencia al paso de corriente) por cualquier circunstancia debe ser corregida, (las caidas de corriente se originan en muchas ocasiones en los contactos eléctricos que se llenan de carbón o se sulfatan, dejan pasar el voltaje mas no la corriente).


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152593

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola antes de nada mira de rearmar el termico que esta debajo del contactor, seguramente se disparo, y comprueba todo el automatismo , reapriete de conexiones, bamos ya que se hace de noche tu puedes, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca compresor después de pararse de repente hace 8 años 9 meses #152594

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola antes de nada mira de rearmar el termico que esta debajo del contactor, seguramente se disparo, y comprueba todo el automatismo , reapriete de conexiones, bamos yá que se hace de noche, tu puedes, un saludo

¿digo de revisar el termico del compresor, o algun componente como condensador,?
Última Edición: hace 8 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information