• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154036

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas noches mis queridos colegas, tengo que instalar un equipo de refrigeracion que siempre a funcionado con r22, y estoy valorando la posibilidad de cambiarlo a r134, sustituyendo vet, aceites, filtros y limpieza del circuito... la duda que me surge es, el rendimiento... que porcentaje de perdida de rendimiento creeis que puedo obtener con el cambio de refrigerante?

Un saludo y gracias por adelantado colegas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154039

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no debes de tener ninguna , el único inconveniente es el condensador es posible que te venga grande , si puedes controlarlo seria mejor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154050

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Es posible que el compresor se quede algo corto de potencia al necesitar para la misma potencia, más desplazamiento con 134a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154055

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Con los cambios que se estan produciendo en los ultimos años con la entrada de nuevos refrigerantes muchos frigoristas se estan quedando obsoletos en materia de formacion.
Esta pregunta no la deveria de realizar un frigorista se supone que con los conocimientos basicos y un calculo en un diagrama deveria saber el porcentaje de rendimiento de un equipo en funcion del gas que se utilice..
No olvidemos que estamos obligados a certificar la instalaciones con el E.E.R.
La potencia frigorifica se determina con esta formula Cm x (ha -he) x 0,24.
Cm se obtiene de dividir el caudal en masa del gas segun diagrama de moielle y el caudal en volumen que te lo da el fabricante del compresor.
ha-he es la diferencia de entalpias entre la salida y entrada del compresor.
Con esta formula sabes la potencia frigorifica de la instalacion con diferentes gases.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154056

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
goldete podria explicar un poco mas la formula de potencia ,o sea ampliarla sencillamente con un ejemplo o una explicacion mas practica menos tecnica ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154071

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Amigo goldete, todo lo que uste a puesto, ya lo se, la teoria me la se de fabula, tengo mis titulaciones, y todos mi papeles en reglas, simplemete e realizado una pregunta no teorica, sino practica, porque a medida que voy cogiendo experiencia en este oficio, del cual ya por suerte mantengo a mi familia, me dy cuenta que la teoria es teoria...... y como es la primera vez que se me presenta la oportunidad de un cambio de refrigerante, quiero escuchar la parte practica de los que han pasado por ello, porque yo asi al menos, me quedo mas tranquilo. Por eso prefiero preguntar, ahoa de teoria, la que quieras y mas.

Pero me gusta como digo, escuchar la experiencia de los compañeros, incluida la suya, que siempre es bienvenida. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154072

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Realizare los calculos, y los posteare, asi al menos aportamos algo....gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154073

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Makina.

Porque a 134a????

Es para positiva???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154074

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Eso aportad cálculos y algún ejemplo práctico que nos podamos seguir cultivando un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154075

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
goldete escribió:
Con los cambios que se estan produciendo en los ultimos años con la entrada de nuevos refrigerantes muchos frigoristas se estan quedando obsoletos en materia de formacion.
Esta pregunta no la deveria de realizar un frigorista se supone que con los conocimientos basicos y un calculo en un diagrama deveria saber el porcentaje de rendimiento de un equipo en funcion del gas que se utilice..
No olvidemos que estamos obligados a certificar la instalaciones con el E.E.R.
La potencia frigorifica se determina con esta formula Cm x (ha -he) x 0,24.
Cm se obtiene de dividir el caudal en masa del gas segun diagrama de moielle y el caudal en volumen que te lo da el fabricante del compresor.
ha-he es la diferencia de entalpias entre la salida y entrada del compresor.
Con esta formula sabes la potencia frigorifica de la instalacion con diferentes gases.
Compañero goldete.....lo que realmente se supone en un foro tecnico como el nuestro es que quien tenga la DUDA que sea Pregunte! que siempre hay alguien que conoce la respuesta y generosamente la DA.
Esa es la esencia de esta plataforma.
No es de recibo que quien obstente tanta sabiduria califique a quien no esta a su altura de "frigorista obsoleto" 765229.gif
MUCHISIMAS GRACIAS!!!! compañero mak4na por preguntar tu duda y su aclaracion nos ayudara a TODOS thump_356595
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154077

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
francismorcillo escribió:
Buenas Makina.

Porque a 134a????

Es para positiva???

Saludos

Si es una cámara positiva de 4-7ºc, la compraron de 2 mano sin gas, es un equipo de 15 Cv . lo e elegido porque por economia creo que es la mejor elección para el cliente.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de sistema R22 a R134A rendimiento hace 8 años 8 meses #154085

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Como bien te dicen los compañeros, puedes hacerlo, pero perderás rendimiento general por la capacidad de bombeo del compresor.

Yo de ti miraria el 427a. Se supone que de todos los sustitutos del 22, es el único que por PCA va a poder ser usado después del 2020, y además, tiene un rendimiento muy parecido al 22.

En contra, el maldito glide.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information