• Página:
  • 1

TEMA: como dimensionar el capilar adecuado

como dimensionar el capilar adecuado hace 8 años 7 meses #155269

  • Juank1224
  • Avatar de Juank1224
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
muy buenas tengo un consevador artesanala y necesito saber que capilar ubicarles en el conservador deseo ubicar un compresor NEK2125GK y deseo saber que capilar ubicarle adjuntare unas fotos mas o menos para que tengan un a idea de como es el equipo y de que tamaño es el evaporador el tiene un cañeria de 1/2
recorrido mas o menos de 12mtros necesito que llegue a temperatura de -10°c

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como dimensionar el capilar adecuado hace 8 años 7 meses #155271

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo juank si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como dimensionar el capilar adecuado hace 8 años 7 meses #155274

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Muchos son los programas de cálculo que hay.
www.google.es/search?q=calculo+capilares...YBYWVq64B4HeUfHemfgL

si no estas familiarizado los ábacos te resultarán mas difíciles de manejar.

En el foro algún compañero incluso puso una aplicación para android.


De todas las maneras y calcularía en dos programas diferentes a ver si coincide, Al final de seguro te tocará ajustar una o dos veces despues de poner en marcha.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

como dimensionar el capilar adecuado hace 8 años 7 meses #155280

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y acostumbrarse a MEDIR la Alta Presion.
.
.
Por cierto, llevaba tiempo sin ver un Evaporador fabricado a "ganchillo".................
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como dimensionar el capilar adecuado hace 8 años 7 meses #155287

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En el libro “Manual de Refrigeración Domestica” del autor José Hernández Valadez. En el capítulo 3: componentes de los sistemas de refrigeración, hablan de los restrictores (capilares) en la página # 53 y tiene un cuadro con las siguientes anotaciones:
La capacidad del compresor viene en HP y el diámetro del capilar en mm.
1/ 8= .33; 1/ 6= .35; 1/ 5= .37; 1/ 4; .39 y 1/3= .41. Se especifica que el largo puede ser desde 2.8 a 3.1 metros.
Para compresores de ½ HP o mas se utilizan válvulas de expansión, pero si quieres utilizar capilar debes usar el numero .43 x 3.2 mts de largo. Como vas a utilizar R404, me supongo, debes aplicar prueba-error.
Con los capilares a un determinado diámetro se empieza con el tramo más largo, se toman temperaturas de evaporación y de recalentamiento y se mide consumo de compresor, si se hace necesario se puede recortar el capilar de a pocos tramos hasta lograr la temperatura deseada.
Debes contar con un equipo de recuperación para no aventar refrigerante a la atmosfera.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lazarillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information