dabs escribió:
Hola que tal compañeros les tengo un par de preguntas ojala me puedan ayudar. Gracias de Antemano (:
1. ¿Cada cuanto tiempo se cambia los filtros SERAMICO y/o filtro deshidratador?¿Que síntomas tiene el sistema (cámara) cuando necesita cambio urgente?
2. ¿La válvula VET como regulo el sobrecalentamiento? ¿ Cuando instalo una nueva VET como se debe regular?
3. ¿Cuando el aceite del compresor esta sucio que síntomas tiene el sistema o compresor?
1 Los filtros deshidratadores es conveniente cambiarlos siempre que se abra el circuito y entre aire nen ella, bien sea por reparación, por reforma u otro motivo.
Tambien combendrá cambiarlos si hay algun síntoma de humedad, como por ejemplo el indicador tornasol del visor.
2 El recalentamiento lo regulas girando el vástago de la propia válvula, viendo la presión de vaporación y la tª a la salida del evaporador. si entiendes bien que es el recalentamiento, no puedes tener problema.
LA válvula la cambias cuando está rota. Por ejemplo porque se descarga el vulvo.
Si el aceite está sucio, no tiene porqué haber nimgun síntoma, mas bien al reves, el aceite sucio es síntoma de algo.
Que el aceite esté algo sucio no quiere decir necesariamente que algo esté mal, pero si el aceite ha perdido propiedades el que sufrirá las consecuencias será el compresor, ya que no se lubricará debidamente.
SAludos.