Hola estebano, en realidad los manometros, sean simples o dobles o puentes de manómetros o como sea que los consigas, no vienen específicamente para determinados gases, aunque si te limitan en los rangos de presión. Un dato importante a tener en cuenta, es que el manómetro de baja tiene la posibilidad de tomar lecturas de vacio, es decir debajo de 0 psi; en cambio los manómetros de alta, lo que generalmente se utilizan en refrigeración, vienen con valores para soportar presiones entre 0 y 500 psi.
Si te fijas bien, el manómetro de R410a es para 500 psi o el de alta de manómetros "dobles" soportan presiones de 500 psi, mientras que el de baja va desde -30gh a 250psi. En este punto debo decirte, que no olvides tener en cuenta la presión que soportan las mangueras que usas, porque las de R410a soportan 800 psi, con acople 5/16; mientras que las utilizadas con R134a o R22 u otros gases, la presión que soportan es de solo 500 psi, con acople 1/4 fler.
Ahora, remitiéndome a tu pregunta, lo peligroso es que se venza el mecanismo interno del manometro por haberlo sometido a un presión mas alta de la que puede soportar, y luego te arroje lecturas erróneas... pero no te preocupes que no explotará!!!. Lo que te recomiendo es que si trabajarás con R410a, compres las mangueras para R410a o corres el riesgo que reventar las mangueras, porque ellas si REVIENTAN, especialmente cuando se utiliza el adaptador 1/4 a 5/16 y se utilizan las mangueras para "R22" (p.ej.) porque solo soportan 500psi y para R410a necesitas 800 psi de presión máxima.
Bueno, espero haberte ayudado.
F: Victor.