• Página:
  • 1

TEMA: manifol r410a

manifol r410a hace 8 años 6 meses #156369

  • estebano
  • Avatar de estebano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
  • hola comunidad me presento
    soy nuevo en el rubro de la refrigeracion
    estoy teniendo una duda .
    compre un manifold que no tiene para r410a
    ya tengo bien en claro que el r140 es un gas con mucha presion romperia mi manifold de baja?
    asi que la pregunta en cuestion es la siguiente se puede medir con el manometro de alta adaptandola ?
    y como lo hago


  • graciasd wwansg1_.gif
    El administrador ha desactivado la escritura pública.

    manifol r410a hace 8 años 6 meses #156378

    • xeliño
    • Avatar de xeliño
    • DESCONECTADO
    • Moderador
    • Mensajes: 1814
    • Gracias recibidas 1022
    • Karma: 36
    Hola esteban, deberias pasarte `pr forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic y presentarte al foro saber quien eres, que conocimientos y experiencia tienes ayuda para dar una respuesta.
    Los manifolds (en españa, no se en algun sitio mas, se llaman puentes de manometros) tienen la funcion de servir de interconexion entre el equipo y el circuito frigorifico y no solo medir presiones ( que tambien) ademas carga de gas refrigerante, hacer vacio, cambios de aceite, pruebas de estanqueidad, esto quiere decir que no solo el manometro de alta presion esta sometido a una presion elevada tambien los latiguillos las llabes de paso del puente las mirillas de refrigerante con la que algunos puentes van equipados, resumiendo el uso de equipos especificos no siempre es caprichoso.
    Saludos
    El administrador ha desactivado la escritura pública.
    Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

    manifol r410a hace 8 años 6 meses #156447

    • Victor Miguelon
    • Avatar de Victor Miguelon
    • DESCONECTADO
    • chico que barre el taller
    • Mensajes: 1
    • Gracias recibidas 4
    • Karma: 0
    Hola estebano, en realidad los manometros, sean simples o dobles o puentes de manómetros o como sea que los consigas, no vienen específicamente para determinados gases, aunque si te limitan en los rangos de presión. Un dato importante a tener en cuenta, es que el manómetro de baja tiene la posibilidad de tomar lecturas de vacio, es decir debajo de 0 psi; en cambio los manómetros de alta, lo que generalmente se utilizan en refrigeración, vienen con valores para soportar presiones entre 0 y 500 psi.
    Si te fijas bien, el manómetro de R410a es para 500 psi o el de alta de manómetros "dobles" soportan presiones de 500 psi, mientras que el de baja va desde -30gh a 250psi. En este punto debo decirte, que no olvides tener en cuenta la presión que soportan las mangueras que usas, porque las de R410a soportan 800 psi, con acople 5/16; mientras que las utilizadas con R134a o R22 u otros gases, la presión que soportan es de solo 500 psi, con acople 1/4 fler.
    Ahora, remitiéndome a tu pregunta, lo peligroso es que se venza el mecanismo interno del manometro por haberlo sometido a un presión mas alta de la que puede soportar, y luego te arroje lecturas erróneas... pero no te preocupes que no explotará!!!. Lo que te recomiendo es que si trabajarás con R410a, compres las mangueras para R410a o corres el riesgo que reventar las mangueras, porque ellas si REVIENTAN, especialmente cuando se utiliza el adaptador 1/4 a 5/16 y se utilizan las mangueras para "R22" (p.ej.) porque solo soportan 500psi y para R410a necesitas 800 psi de presión máxima.
    Bueno, espero haberte ayudado.
    F: Victor.
    El administrador ha desactivado la escritura pública.
    Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

    manifol r410a hace 8 años 6 meses #156459

    hola Víctor! Gracias por la respuesta, totalmente diacuerdo con ella. Te aconsejo abrir un post nuevo con tu presentación oficial, así conocemos un poco mas de ti y te saludamos. No obstante se bienvenido y te animo a seguir siendo participativo en el foro. Un saludo.
    Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
    1º Leete las normas del foro.
    2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
    3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
    El administrador ha desactivado la escritura pública.
    • Página:
    • 1
    Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

    Entrar or Crear una cuenta

    El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

    Acepto cookies de este sitio web.

    EU Cookie Directive Module Information